  1. Jeneratör Şebeke Hatası

    Anladığım kadarıyla senkron olan 3 jeneratör sadece jeneratör değişim esnasında aktif olan jeneratör İle devreye girecek jeneratör senkron oluyor ve kesinti olmadan diğer jeneratör yükü üstüne alıp sistemi beslemeye devam ediyor. Bu işi eş yaşlandırma İle otomatik mi yoksa koşullu mu...
  2. Jenaratör şebeke olduğu halde devreden çıkmıyor

    Merhaba MCB (Mains Circut Breaker) şebeke şalterinde hata var diyor arıza kodunuz da. Olasılıklar: şebeke geldiğinde jeneratör şebeke şalterine açma sinyali gönderiyor mu? Bu sinyal pals gibidir yani kısa süreli 1 saniyeliğine açma sinyal rölesi çeker bırakır. Senkron panonuzu iyi inceleyin ...
  3. Jeneratör yüksek ferekans arızası

    *Vibrasyondan kastınız nedir? * Yüksek frekans arızasında ekrandaki frekans metre kaç hz , devir metrede kaç rpm okudunuz? * Motor yükte iken mi yoksa boşta çalışırken mi stop ediyor? * bağlantıları yetkili servis yapmadı anladığım kadarı ile governör ayarı yapılması lazım. Sorununuz ile...
  4. 275 kW Cat jeneratör

    Geçmiş olsun
  5. 275 kW Cat jeneratör

    *Test konumun da ya da manuel de yüksüz olarak çalıştığında da stop ediyor mu? *En son bakımı ne zaman yapıldı? *Kontrol kartı var mı ne marka? *Kontrol kartında herhangi bir arıza veriyor mu ?mesala overspeed gibi *Yakıt filtrelerine baktınız mı? *Governör ünitesinde herhangi bir deformasyon...
  6. Jeneratör running arızası

    Geçmiş olsun, müşir arızasına benziyor. Önemli bir sorun olmadığı içinde kendini stop ettirmiyor. Ama gıcık bir durum. Jeneratörün projesi var mı? Eğer var ise işiniz kolay arızayı verdiği yerden geriye doğru devre kontrolu yaparak arızalı kablo,müşir vs. bulabilirsiniz. Eğer proje yoksa gözle...
  7. Alternatör

    Kullanabilirsin
  8. Kesintisiz Güç Sistemi Önerisi

    Evet bu mümkündür ama Bu kesintisiz güç sistemi değil, bence statik güç sistemi olur.
  9. Enel E1 ups

    Aküler arızaya girdiğini nasıl tespit ettiniz? Sisteminiz de kaç akü var? DC bara voltajınızı ölçtünüz mü?
  10. Jeneratörde Overcurrent ve Overload İfadeleri

    Jeneratörlerde overspeed overload veya overcurrent gibi sonsuz(kontrolsüz) devir, aşırı yüklenme veya aşırı akım çekilmesi durumlar olabilir. Sizin sorunuza göre teknik açıdan overload ile overcurrent arasında çok fark yok. Jeneratör kurulumu yapılırken set değerlerinin üzerinde veya altında...
  11. Kesintisiz Güç Sistemi Önerisi

    Yapmak istediğiniz sistemi baştan sona sıkılmadan okudum benden önceki arkadaşımın da cevabı gibi ilk aldığınız sistem aslında size göreymiş küçük bir değişiklik ile anahtarlama da yaşadığınız sorun giderilebilir di belkide. Gelelim transfer panosuna. Elektrik kesintsini kısa sürelide olsa...
  12. Jenaratör sorunu

    Sorun tam olarak ne ? Alarm ışığının kesik kesik yanması mı? Biraz daha detay yasarsan cevap alabilir siniz. Alarmın karşısında display ekran da ne uyarısı mesala... Sisteminizi çalışma mantığı nedir? 4 lü senkron jeneratör sanırım. Şebeke kesildiğinde bütün jeneratörler start alıyor mu, yoksa...
  13. UPS aküleri değişmezse ne olur?

    6-7 voltlara kadar düşütü ise bence kesinlikle değişmesi gerekir. Ups den beslenen kurulu gücünüz az olduğu için etkilenmiyorsunuz. Anlamadığım konu Normal şartlarda statik by pass a atması lazım deneme yaptıktan sonra. Ustalarımızın belirttiği gibi reaktif/kapasitif dengeyide bozuyor.
  14. YUASA mı TESCOM mu? (UPS akü)

    “Dryfit sonnenschein” aküyü tavsiye ederim biraz pahalıdır ama ömür devri diğerlerine göre daha uzundur. Normal şartlarda 10-12 sene götürür
  15. Jeneratör avr kart sorunu

    Vidalı tip diyotlardan bahsetiyorsunuz sanırım. Geçmiş olsun...