Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Nötr iletkeninin bağlantı noktalarını elden geçirmenizi tavsiye ederim. Bağlantı noktaları gevşekse kesinlikle bundurumu yaşatır ayrıca nötr kesitini arttırmanızda avantaj olacaktır. Nötr toprak arası bu şekilde bir voltaj normalde hiç bir şebekede olmaz olmamalıdır. Yani sistemi etkileyecek...
demek istediğiniz alçak gerilim tip toroidal akımmntrafosu sanırım şalterdeb önce takılması nedeni. Şalter çıkışında birden farklı yerler beslenebilir bu nedenle girişine takarsın sonradan çıkışa ekleme yapsanda total kwh hep doğru görürsün. Toroidal akım trafoları ölçme , kompanzasyon,koruma...
Güç arttırımı için Dağıtım şirketi ile imzalamış olduğunuz anlaşmadaki güç bedelini bilmelisiniz. Mesela konutlar için standart 6 kw olarak hatırlıyorum standart. Sizde kompanzasyon sistemi de var sanırım yükünüzde artıyor. Artan bu yüke kompanzasyon yetersiz gelirse giriş şalterine...