Ac servo motorlarda bakim ne kadar onemlidir calistigim firmada dornier ac servo motorlar var 1 ay 2 ayda bir kartinin guc devresini bozuyor guc kisa devre arızası veriyor veya resovler soketinin takili oldugu karti bozuyor dahili no 20vs vs arizalr cikartiyor surucu karti 3 bolumden oluşuyor...
Tecrubesiz iken paraya bakma is e bak vok calisma olsun para az olsada olur. Otomasyon kurulum ariza bakim yapan bir ufak firma bul tecrübe kazan maasi dusuk olsada tecrube edindikten sonra 3 sene 5 sene neyse bu sana fazlasi ile geri donecektir.
Notr e seramik direnc takabilirsiniz.surucuyu topraklama dan ayirin panoya izalator ile baglayin motora direkt topraklama verin ama bu islemler cikisinda oldugu icin problem yaratirmi bilemiyorum sizin icin 2.ci secenek cikisi termikten gecirerek invertorun hata kontagini kullanmak olabilir
Biz bu dediginiz sekilde calistirdik zaten fakat biz sistem değişikliği yapmak istemiyoruz 2800 deviri iptal ettim 1470 devir calistiriyoruz sadece 2800 e gecmek istesek gecemiyecez suan
Ben hatanin sarimcida oldugunu soyluyorum sarimci israrla bende oldugunu boyle bi calsma mantigi olmadigini...
Bana demek istedigi standart dahlender motorlar dusuk devirde ∆
Yuksek devirde y/y benim dedigim gibi sarim sekli olmadigini söylüyor sanki etiketi ben koydum ha diyorum diger makineler bu sekilde calisiyor gel sardigin motora bak diger motorlara bak diyorum ben panodan anlamam pano bilgim...
Örnek panon var ise incelemen yeterli bence
3 fazi bu linyelere dagitip buna gore sigorta koyman Her linyenin toplam akimina gore sigorta koyman gibi basit birdurum gibi
Dali hic bilmiyorum fakat ornek alabilecegin bir pano var ise veya projesi cokta zor olmasa gerek
Aydinlatmaya komut...
Benim anlayamadigim kısım motorun orjinal etiketinde 2800/1470 =∆/yy yazmasi yani bunu netten araştırıyorum tam tersi yaziyor baska motorlarda dusuk devire ∆ yüksek devire y/y bu isi kavrayamadim
Dahlender cift devirli motor y baglamada 8a normal yy baglamada 30a cekmesi bence spirden baska sarimin baglantilari ile ilgili fakat bende tam olarak bilmiyorum y-y dedigimiz olay dusuk devir klamenslerine r s t karsi klamense yildizlama yildizlamayi kaldirinca normal takinca anormal ama...