sn üstatlarım benim atv 31 ile bir sıkıntım var 3 gündür uğraşıyorum çözemedim yardımlarınızı bekliyorum fun=blc komutuna ulaşamıyorum motor start alıyor ama fren salmıyor r2 rolesi kontağı kapatmıyor bunu nasıl atayabilirim bLC atanması nasıl yapılıyor acil yardımlarınızı bekliyorum kafayı emek...
sn üstatlarım benim atv 31 ile bir sıkıntım var 3 gündür uğraşıyorum çözemedim yardımlarınızı bekliyorum fun=blc komutuna ulaşamıyorum motor start alıyor ama fren salmıyor r2 rolesi kontağı kapatmıyor bunu nasıl atayabilirim bLC atanması nasıl yapılıyor acil yardımlarınızı bekliyorum kafayı emek...
hocam öncelikle iyi bayramlar benim sorunum oturduğum binaya merkezi tv santrali yaptık 2 uydu ve karasal yayın varbi çok daire kullanıyor<br>şimdi kapinın girişine kamera taktım kablosunu santralin yanına getirdim elimde otelden sökülen bazı tron marka cihazlar var oteldeki bütün takım sökülüp...
sn hocam günlerdir uğraşıyorum. uydu santrali var bu santral üzerinden kapıdaki kamera görüntüsünü dairelere nasıl ekonomik bir şekilde aktarırım sadece cctv kamera var kapıda kablosunu santrale getirdim ama nasıl yapılacak bir bilgi bulamadım yardımcı olursanızda olmazsanızda teşekkürler
sn ustalarım ben de uzun yıllarımı vermiş bir elektrik ustasıyım tmş siemens 630 a dir çekilen o andaki akım 200 veya 250 yi geçmez bara araları 3cm den fazla arka kaide sacına 5 cm falan uzakta. oluşan arkta giriş baralarının öbür bara tarafları 1 santim erimiş başka herhangi sorun gözükmüyor...
ustalar bu tmş patlaması 1 hafta önce benimde başımdan geçti nedenini anlamış değilim 630A
siemens tmş 250KVA direk üstü trafo çıkışı sayacın yanında ilk kesici ortalama 250 amper vardı çalışma yapmak için tmş kolunu indirdiğimiz anda giriş tarafından baralar arası atlama yapmış patladı...
sayın meslektaşım belliki bilginiz bayağı ileri sizden bi konuda yardım isteyeceğim mevcutta ns630n tmş ile bir transfer var biz buna 4, cü kutubu oluşturmak için kontaktör koymayı düşündük fakat önce nötr kontaktörünü çekmesi için nasıl bir bağlantı yapabiliriz yardımcı olursanız çok sevinirim...