Cormoran kullanıcısının son içeriği

  1. nötr hattı kopmuş acil yardım ?

    Ben röleye uyduruk demiyorum dikkat et! Yapılan iş uyduruk bir iş diyorum... Voltaj aniden yükseldiğinde nasıl koruma sağlayacak? 150- 200ms'den bahsediyorum... En azından bulunsun, belki küçük de olsa bir faydası olur dersen o başka.
  2. nötr hattı kopmuş acil yardım ?

    Uyduruk işlerle uğraşmayın!.. Mikroişlemcili bu rölelerin bırakma gecikmesi 100ms'nin üzerindedir. Rölenin kontak bırakma süresi ile kontaktörün kontak bırakma süresini buna ilave edersek 150-200ms arası bir süreye ulaşırız ki, nötr koptuğunda çoktan iş işten geçmiş olur. Hem röle yanar, hem de...
  3. Giderilemeyen kompanzasyon problemi

    Yukarıda sorunun çözümünü söylüyorsun, arızayı başka yerde aramayın diyorsun; aşağıda ise laf soktuğumu sanıp bana nazire yapıyorsun. Bir bak bakalım söylediğinle önerdiğin arasında bir ilişki var mı? Nötr-toprak geriliminde parafudrlar ne zamandan beri koruma amaçlı kullanılır oldu?
  4. Giderilemeyen kompanzasyon problemi

    Boşuna yazmışsın bunca şeyi. Yıldırım sorunu var mı burada en başından beri bir oku bakalım yazılanları. 4 tane mühendis aylarca ölçüm yapmış, araştırmış ama akıllarına her nedense parafudr gelmemiş de oturduğun yerden 4 senelik meseleyi 1 saniyede parafudrla çözüyorsun!... Daha problemi teşhis...
  5. Giderilemeyen kompanzasyon problemi

    Aboneye ait trafonun TN sistem; bahsettiğin TEDAŞ trafosunun ise mecburen TT sistem olmasından dolayı olabilir mi? Kendi trafosu olan abonenin sıfır noktasının topraklama direnci ( 0-5 ohm normal kabul edilse de ) ben 2 ohm'un üzerine çıkmasını istemem. TN sistemde hata akımları kısa devre akımı...
  6. Giderilemeyen kompanzasyon problemi

    7000V pik sadece 1 kez gelmiş. Oysa ki bu sorun 4 senedir devam ediyormuş. Burası bir yurt olduğundan bilhassa geceleri yüksek wattlı yüklerin ( bilhassa rezistanslı ısıtıcıların ) devreye girmesiyle trafo fazlarından herhangi biri kapasitesinin çok üzerinde yükleniyor. Bu durum yıldız...
  7. Giderilemeyen kompanzasyon problemi

    Arkadaşım topraklama hatası olan bir yerde parafudr ne işe yarar bir açıklar mısın? Bu kronik sorunu çözmediğin sürece parafudr ile neyi ne kadar tutabileceksin? parafudr'un yapısını bilmeden çözüm öneriyorsun. Parafudr demek varistör demektir. Varistör ise sadece bir amaç için kullanılır...
  8. Türk Mucit Muammer Yıldızın geliştirdiği patentli cihaz kendi elektrigini üretiyor

    Benim gibi merak edenler için... Adam kaybolmamış: Erke'ye komiser rakip - Sabah - 09 Ocak 2013 Sektör devlerinin işine gelmiyor mu yoksa makine gerçekten iş yapmıyor mu anlamak zor gerçekten. Ben yine de bu konuda iyimserliğimi sürdüreceğim... Bana göre sektörü yönlendiren dev şirketlerin...
  9. Oltadan çarpılma

    Kamışın ıslak veya kuru olması farketmez. Karbon fiber kamışlar yıldırımlı havalarda kullanılmamalıdır. Karbon özelliğinden dolayı yıldırımı bir anten gibi çekerler. Aynı zamanda iletkendirler. Karbon fiber kamışların üzerinde yıldırımlı havalarda kullanılmamaları için uyarı yazıları veya...
  10. CeBIT Bilişim Eurasia 29 Kasım – 2 Aralık 2012 CNR Expo, Yeşilköy, İstanbul

    Düşündüğümüzden daha mı pahalı bu ip? Ne kadar mesalâ?
  11. CeBIT Bilişim Eurasia 29 Kasım – 2 Aralık 2012 CNR Expo, Yeşilköy, İstanbul

    İp klavuzun fiyatı da önemli burada, çünkü sarf malzeme ip. Meselâ makine redikte edilerek boru içinden geçecek kablolar ipe bağlanıp ( ip kesilmeden ) makine üzerinden ayarlanabilir bir hızla çekilebilseydi gerçekten fonksiyonel bir makine olurdu. Yapılamayacak bir şey değil. Böylece ip deforme...
  12. Öyle bir silah yaptılar ki...Elektrik düşmanı.....

    Bu silahla ilgili ilginç bir detayı da ben söyleyeyim... Command & Conquer Generals oyununu oynamış olanlar bilirler... Bir strateji oyunu olarak EA Games tarafından, yanılmıyorsam 2003 yılında ilk versiyonu piyasaya sürülmüştü. Oyunda savaş kazandıkça bonus olarak bazı silahlara sahip...
  13. Neden siemens tercih edilir.....?

    Siemens sektörün duayeni.Ancak kalite konusu görecelidir.Pahalı olduğu için Siemens'in kaliteli olduğunu sananlar, yarı fiyatına satılan LG'den aynı verimi alamayacaklarını düşünüyorlar.Oysa ki LG, en az Siemens kadar kaliteli dir. Ancak LG'nin Siemens gibi yaygın bir satış ve dağıtım ağının...
  14. ACABA HARMONİK ETKİSİMİ...

    Görünen değerler yetersiz.Her türlü parazit ve harmonik rahatlıkla sisteme girebilir.Toprak değerlerini ölçmek gerek megerle. Sürücülerdeki IGBT lerden biri faz açılarını kaydırıyor da olabilir.Ortadaki değil de sağ veya sol baştaki fazlardan birinde açısal kayma olabilir.Osiloskop ile faz...
  15. ACABA HARMONİK ETKİSİMİ...

    Harmonik ölçümü yaptırdınız mı? Sonuç ne çıktı? Merak ettim doğrusu.