claw666 kullanıcısının son içeriği

  1. Sekonder Koruma Rölesi

    bu soruyu dağıtım şebekesinde çalışan arkadaşlara sormak daha iyi olur. piyasada şuan yogun olarak kullanılan thytronic , microelectrica ve pnc rölelerinden herkesin başı dertte (tabi yerli üretimleri ve sahipsiz kalan rocon gibi markaları saymıyorum). dolayısı ile kendini teiaş gibi kurumlarda...
  2. THYTRONIC NA011

    06.04.2011 tarihinde azerbaycandan bir arkadaş (sanırım aynı kişi) bu problemi thytronic firmasına bildirdi ve sorun olarak bahsedilen problem çözüldü! Azerbeycandaki üretici firmanın türkiye bölümü röleyi test etti ve ayar sahasının belirtilen değerleri sağladığı görüldü. Eğer röle iyi...
  3. Y.G nötr iletkeni

    enerji nakil hatlarında yapılan yıldız ücgen dönüsümünü düşündüğümüzde yüksek gerilim kısmına gelen ücgen baglantının bir nört noktası yoktur. Koyulmaya calışacagınız bir nört hattı tamamen gereksiz ve fazladan maliyet getircecektir!
  4. O.G. Akım transformatörü hakkında

    ben örnek olsun diye 16 kA degerini kullandım. Cihazların tasıdıkları akım degerlerine göre 25 kA ve 31.5 kA lik degerlerede ulasır. birde şartnamede verilen deger standart üstü olabilir. onuda göz önüne alınmalıdır. 16 kA lik bölgelere 20 kA veya 25kA istenir sebebi ise kullanılan anahtarlama...
  5. Ag ve Og baraları

    benzer bir mantık da şudur. Enerji nakil hatlarında yüksek gerilim kullanılır neden; üretilen enerjinin cok uzat mesafelere iletilebilmesi icin akımının düsürülüp gerilimin yükseltmek gerekir. Bu sayede düşük kesit alanına sahip iletkenlerle min. kayıpla enerji taşınır.
  6. O.G. Akım transformatörü hakkında

    In degeri nomial akımdır. Örnegin sisteminizdeki akım trafosu 60 / 5 ise 100X60 degeri size kısa devre akımını verir. örnegin orta gerilimde kullanılan malzemeler secilirken 16 kA kısa devre değerine göre secilir. bu ise trafo sargılarının dinamik dayanımdır. VA kavramı ise sekonderine...
  7. Finder Röle Kataloğu

    Şuan kullanımda olan bir başka rölede pnc kullanımı oldukca kolay, Bu sene içinde troidlerle haberleşme imkanı sağlayan mödülü tamamlandı.
  8. metal enclosed ve metal clad arasındaki fark

    servis sürekliligiyle ilgi kavramlardır. kücük bir tablo ekliyorum umarım yardımcı olur.
  9. Otomatik tekrar kapamalı kesici-ayırıcı

    Hayrettin Demir arkadaşın söylediklerine katılıyorm. Butür tesisilerde çalışan arkadaşların önce ürünleri çok iyi bir şekilde tanıması gerekli. Konunun değinmek istediğim kısmı ise sistemdeki selektivitenin sağlana bilmesinde karşılaşılan en önemli sorun sistemde birden fazla röle çesidinin...
  10. metal enclosed ve metal clad arasındaki fark

    IEC 60271-200 'de yüksek gerilim (orta gerilim) anahtarlama ve kontrol düzenleriyle ilgili bütün detayları bulabilirsin. Metal enclosed 2 bölümden oluşur kablo bağlama ve ana bara bölüm. Metal clad ise 3 Bölümden olusur kablo bağlama, anabara ve anahtarlama ünitesi (kesici) bölümü. Metal clad...
  11. Og hücre arızası

    arkadaşların söylediklerine katılıyorum, Gecit izolatörün ölçü gurubunda olduğu için daha çok bağlantı noktası var ve ordaki bağlantıların sıkılığını kontrol etmekte fayda var. Eğer ses ölçü gurubundan degil de ring hattının bağlantığı yük ayırıcısındaysa bu tür sorunlar ağırlıklı olarak...
Geri