cakilyucel kullanıcısının son içeriği

  1. Rhoss Marka Chiller Azot Testi ve Vacum Yapma

    Serkan bey öncelikle ilginiz alakanız için çok teşekkür ederim ... Sisteme gelecek olursak evaparatör patlayınca doğal olarak kompresörlerede su gelmiş ama o şekilde yine çalışmaya devam etmiş biraz şaşırdım açıkçası bende evaparatörde gerekli körlemeler yapılıp azot testine bırakıldı kompresör...
  2. Rhoss Marka Chiller Azot Testi ve Vacum Yapma

    arkadaslar zaten bırebır rhoss un bılgılerı olması gerekmıyor ben o zaman sorumu genellestırım herhangı bır sogutma grubuda olabılır ornegın yıne bu sayfada york ıle ılgılı bır takım seyler gordum yıne bu arkadaslar yardımcı olacak bısıler yazarsanız cok sevınırım
  3. Rhoss Marka Chiller Azot Testi ve Vacum Yapma

    Arkadaslar ben ozel klıma servslıgı yapıyorum ıklımlendırme sogutma myo mezunuyum ve hastahanenın bırınde shell and tube patlamıs gereklı korlemeler yapılmıs bende sısteme azot basacagı sonrada sıstemı vacuma bırakacagım ızlemem gereken yolları tarıf edebılecek olan varmı az cok bende bılıyorum...
Geri
Üst