Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Kademe dizilimlerinizi sistemin ihtiyacına göre düzeltmenizi öneririm. Fabia arkadaşın dediği gibi sistemin o anki ihtiyacı olan kapasite kademelerinizde olmayabilir.
Kademe Güçleri :
1.Kademe : 1 kVAr
2.Kademe : 1.5 kVAr
3.Kademe : 2.5 kVAr
4.Kademe : 5 kVAr
5.Kademe : 10 kVAr
6.Kademe : 10 kVAr
7.Kademe : 10 kVAr
3 Ad. 100 /5 Akım Trafosu CL:0.5 olmasına dikkat edin.
1 Ad. 3 Fazlı Kontrollü Reaktif Güç Kontrol Rölesi
Kondansatörler...
RG3-12C de CosQ ayarı İndüktif 0.800 ile Kapasitif 0.800 arasında ayarlanabiliyor. Normal kompanzasyonda CosQ değerinin İndüktif Bölge 1.000 ayarlanması gerekiyor. Özel durumlarda CosQ dğeri Kapasitif bölgede ayarlanabiliyor. Örneğin ; eskiden yapılan mekanik sayaçlarda fazladan kondansatör...