Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
roc 121 de dijital giriş olmadığından tekrar kapama rölesi bağlamadan yapamazsın arkadaşın dediği gibi roc 200 ile sorunu çözersin eğer roc 200 takarsan tekrar kapamalı şemasını verebilirim
ikinci röle ise ıskra marka aşırı akım rölesidir.bu rölede üstteki fonksiyon xt yani zaman çarpanıdır.ortadaki fonksiyon ise ani açma katjıdır.ayarladığın değer sekonder katıdır.en alt ise aşırı akım değeridir.burada ayarı 1 yaparsan akım trafosu değerine ayarlamış olursun
bu rölede ise yine...
arkadaşım önce birinci resimdeki röleyi izah edeyim bu röle tek üretimi toprak rölesi dir.Iç set akım değeridir.orada ayarladığın değer sekonder akımdır.yani 0.4 ise 600/5 akım trafosunda 48 amper olur.ortadaki xt ise röle sabit zamanlı olduğundan ayarladığın değer açma zamanıdır.(sn) üçüncü ise...