Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Ölçü aleti unit
sürücü siemens
motor kesiti 4x25+16 yaklaşık 60 metre
motor 30 kw
etiket bilgileri şuan elimde değil
ölçü aletinde sıkıntı olduğunu düşünmüyorum diğer sürücülü motorlarda sıkıntı vermeden amper ve faz faz arası faz nötr arası ölçüm yapabiliyor
sürücü siemens bu sürücü ile...
ustalar merhaba elimde 1 ad 45 kw siemens sürücü var sürücü motor çıkışından ölçüm yaparkan dc moda geçiyor.
ölçüm yapmak için ac moda alıyorum faz faz arası ölçüm yaparken birden dc ye geçiyor ölçümü yalnış gösteriyor diğer sürücülerin çıkışından ac ölçme yaptığım zaman herhangi bir sıkıntı...
arkadaş anladığım kadarıyla bu bir ödev sen bu ödevi çizmeye başla bizde sana yardımcı olalım öğrenmek istemiyorsan bence forum bu işler için kullanma bu tip sorular daha önce çıktı biraz araştırıp kafanı verirsen yapabilirsin
çıkış uçlarını kontrol ediniz cihaz kendisi mi enerji veriyor yoksa siz mi ortak uca enerji veriyorsunuz ölçü aleti ile kontrol etmenizde fayda var
açıklmanızı tekrar okudum ortak uca yani (11) ne bağladınız ?
defalarca okudum inceledim bu parametre yok yda bir erden kapalı göremiyorum motor kablosunu çıkarınca zaten direk olarak motor yok hatası veriyor motor kontrol ettim üzerinde bulunan fren sistemini iptal ettim motor rdy pozisyonuna geliyor star bastığımda direk arıza scf1 yada scf 4 arızasına...
arkadaşlar merhaba
elimde scneider atv 12 invertör bulunmakta bu sürücü ye start veremiyorum sc1 yada scf 4 hatası veriyor motor saplam ölçtüm motor topraklaması mevcut sürücü üstünde tct menüsü bulamıyorum yardımcı olabilirmisiniz
amperi etiketteki değeri getirip ters çalıştırdım bir süre bu süre içerisinde pompadaki pisliği atmıştır diye düşünüyorum motoru tekrar eski haline getirip çalıştırdım amper metreyi vurduğumda 8 A görmeye başladım şuan çalışır durumda takip ediyorum bakalım termik atacak mı
Arkadaşlar merhaba
4 kw lık dalgıç motorum var bu motor yaklaşık 60-65 metre de çalışıyor belirli bir süre sonra termik attırıyor motor çalışıtırp 30 dak sonra amperi ölçtüğümde 9 amper 10 amper arası değer gösteriyor motor yeni yukarı çıkan borular 1 inç çapında fazla amper çekmesinin sebebi...
kolay gelsin motorun 380/220 AC akü ile çalıştırabilmen için Dc yi AC ye çevirmen lazım çevirdin elindeki motoru çalıştırdın diyelim bu motor ile elektirk üretip başka bir motoru çalıştırman lazım
bunun yanında akü bitmemesi içinde aküyü şarj edebileceğin bir devre kurman lazım
tabi...