Herkese merhabalar. Yeni kurduğumuz fabrikada şöyle bir sorun var. Yüksek akım çeken bir makina özellikle kalkış anında 900A civarı güç çekiyor kompanzasyon rölesi onu algıladığı anda dağıtım panosuna gelen kablo tavası kapakları deli gibi ses yapmaya başlıyor sonrasında dağıtım panosundaki...
Şöyle 300 lük alüminyum 5 devre faz başı hat çekildi mesafe 50 metre o güçleri rahat kaldırabileceğini düşünüyorum. Reglajdan olabilir fazların etrafından nötr kabloları dolanarak yapılmamış.
Evet onu da düşündüm ama o zaman da fabrikadaki diğer makinaların kademe süreleri gecikmez mi, reaktif güç artmaz mı? Çünkü makinaların ortama güçleri 150kw toplam güc tüketimimim 1250kw gibi ortalama.
Trafo 1600kva. Kompanzasyon rölesi hataya geçiyor alarm veriyor . Referans og den alınmadığı için bu durum oluyor diyen oldu. Yarın kalkış anında deveye girip nominal akıma dönünce devreden çıkan kondansatör takıp deneme yapacağım.
Herkese merhabalar. Şöyle bir sorunum var abiler 132kw motora sahip bir makinamız var soft starter ile yol veriyoruz kalkış anında 900 amberden fazla güç çekiyor 12-13 saniye sürüyor sonrasında 110 amperlere düşüyor bu kalkış anında bizim kompanzasyon(825kvar şönt reaktörlü) ) kafayı yiyor...