Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
iki adet trafo var 2000 ve 2500 kVA bunların toplamı 4500 kVA ve doğal olarak 75/5 lik akım trafosu bağlanmış. Çarpan 5175.
tek sayaç yerine iki sayaç yaparsak yani her bir trafo için ayrı abonelik alırsak akım trafomuz da değişecek bu durumda 50/5 olacak. İki ayrı sayaç yapıp çarpanın...
O zaman varsayalım ki 75/5 olan akım trafomuz 50/5 oldu ve çarpan değerimiz düştü harcadığımız enerji sabit olsa bile fatura tutarımız daha düşük olacaktır .