Pdf te göremedim ama sanırım Rs485 değil, Rs422. Buna benzer Sick ve Pepperl Fuchs sensörleri var ve kullandım. 2 markada Rs422 kullanıyor ve parametreleri bu cihazla benzer.
slave olarak kullanırken plc tarafinda herhangi bir blok kullanman gerekmiyor. sadece eco serilerde okuyabileceğin modbus adresleri sinirli, sanırım mw1024 e kadar. Evet o blok master için.
Analog kanal 0-10v aralığını 0 - 27648 olarak verir. doğru orantı kurarak gelen değerin kaç volt olduğunu bulup ısı değerini gösterebilirsiniz. 27648 10 v ise 544 değeri 544*10/27648 = 0,1967v 196 mv eder.
lm35 te mv değerini ısıya çevirebilirsiniz.
Doğru Com1 portuna modbus ataması yapılabiliyor. Ama Com1 portu izolasyonlu değil ayrıca hem download için hem haberleşme için kullanmak pek kullanışlı olmuyor.
Soguk su sayacı diye aratabilirsiniz. hatta flowmetre lere de bakabilirsiniz.
biz s-meter, b-meter, maddelena, elster gibi markaları kullandık sorunsuz. sanırımı baylan gibi yerli markaların da var.
http://www.kar-el.com.tr/fliste2.aspx?id=189
Sıvı dolumu ise Sayaç kullanın. litrede 10 puls veren bir sayaç işinizi görür. daha hasas olmak isterseniz puls sayısı fazla olanı seçersiniz. hem sizi loadcell, tartım bunkeri, transmitter vb masraflardan kurtarır. ayrıca işçiliği azaltır.
Abb plc ise java versiyonu ile ilgili sıkıntı vardı. abb.com/plc sitesinde webserver güncellemesi var. başka plc ise hiç kullanmadım bilgim yok maalesef. java v7.0.65 ile uyumlu çalışıyordu.
www.Abb.com/Plc sitesinden Automation builder programını indirmen lazım. Bu programla PLC ye ethernet portundan bağlanıp Sd karta yedek alabilirsin. PLC de MC503 sd kart adaptörü takman lazım tabi birde Sd kart.
Normal bir ethernet kablosu da yeterli özel bir kablo almana gerek yok. plc nin üzerindeki mac adresinden plc nin ip sini öğrenip program yükleyebilirsin.