Arama sonuçlarınız

  1. allforum

    Protokol Olmadan RS485

    Pdf te göremedim ama sanırım Rs485 değil, Rs422. Buna benzer Sick ve Pepperl Fuchs sensörleri var ve kullandım. 2 markada Rs422 kullanıyor ve parametreleri bu cihazla benzer.
  2. allforum

    Codesys Modbus Float değer okuma

    okuduğun değerlerin mw0 ve mw1 e geldiğini kabul edelim. Sen md0 i real olarak tanımlarsın md0 zaten mw0 ve mw1 i kapsar ve istediğin değeri verir.
  3. allforum

    ABB COM_MOD_MAST bloğu hk.

    slave olarak kullanırken plc tarafinda herhangi bir blok kullanman gerekmiyor. sadece eco serilerde okuyabileceğin modbus adresleri sinirli, sanırım mw1024 e kadar. Evet o blok master için.
  4. allforum

    Codesys tonr komutu

    Timerların Enable girişini kullanabilirsin.
  5. allforum

    ABB PM 564 PLC Analog giriş ayarı

    Analog kanal 0-10v aralığını 0 - 27648 olarak verir. doğru orantı kurarak gelen değerin kaç volt olduğunu bulup ısı değerini gösterebilirsiniz. 27648 10 v ise 544 değeri 544*10/27648 = 0,1967v 196 mv eder. lm35 te mv değerini ısıya çevirebilirsiniz.
  6. allforum

    ABB PM 564 PLC Analog giriş ayarı

    biraz detay vermeniz lazım ne yaptınız, nerede takıldınız. Analog derken 0-10v mu 4-20ma mi? klemens bağlantılarını nasıl naptınız vb.
  7. allforum

    abb plc modbus sorunsalı

    Doğru Com1 portuna modbus ataması yapılabiliyor. Ama Com1 portu izolasyonlu değil ayrıca hem download için hem haberleşme için kullanmak pek kullanışlı olmuyor.
  8. allforum

    abb plc modbus sorunsalı

    Cpu ya takılan Ta562-Rs portu alabilirsin.
  9. allforum

    Dolum Hassasiyeti Hakkında

    Soguk su sayacı diye aratabilirsiniz. hatta flowmetre lere de bakabilirsiniz. biz s-meter, b-meter, maddelena, elster gibi markaları kullandık sorunsuz. sanırımı baylan gibi yerli markaların da var. http://www.kar-el.com.tr/fliste2.aspx?id=189
  10. allforum

    Dolum Hassasiyeti Hakkında

    Sıvı dolumu ise Sayaç kullanın. litrede 10 puls veren bir sayaç işinizi görür. daha hasas olmak isterseniz puls sayısı fazla olanı seçersiniz. hem sizi loadcell, tartım bunkeri, transmitter vb masraflardan kurtarır. ayrıca işçiliği azaltır.
  11. allforum

    Abb plc ise java versiyonu ile ilgili sıkıntı vardı. abb.com/plc sitesinde webserver...

    Abb plc ise java versiyonu ile ilgili sıkıntı vardı. abb.com/plc sitesinde webserver güncellemesi var. başka plc ise hiç kullanmadım bilgim yok maalesef. java v7.0.65 ile uyumlu çalışıyordu.
  12. allforum

    ABB PM 556

    Enoya firmasına [email protected] mail adresinden ulaşabilirsiniz.
  13. allforum

    ABB PM 556

    www.Abb.com/Plc sitesinden Automation builder programını indirmen lazım. Bu programla PLC ye ethernet portundan bağlanıp Sd karta yedek alabilirsin. PLC de MC503 sd kart adaptörü takman lazım tabi birde Sd kart.
  14. allforum

    Twido PLC Run Hatası

    PLC stoptadır. Yazılımdan "PLC start in Run" seçeneğini işaretle yada İnput sayfasından 1 inputu Run a bağlayabilirsin.
  15. allforum

    TWDLCDE40DRF - Pc Arası Haberleşme

    Normal bir ethernet kablosu da yeterli özel bir kablo almana gerek yok. plc nin üzerindeki mac adresinden plc nin ip sini öğrenip program yükleyebilirsin.
  16. allforum

    Web Üzerinden PLC Kontrolü

    Webserver özelliği olan PLC ler var. ABB nin ethernet haberleşmeli bütün PLC lerinde var bu özellik. PLC nin içerisinde çalışan bir web sayfası yapabiliyorsun, herhangi bir yerden herhangi tarayıcı ile PLC ye bağlanıp kontrol sağlayabiliyorsun. PLC yi normal bir modemle internete bağlaman...
  17. allforum

    Eş Yaşlandırma Hakkında

    Arızadan gelen motorun çalışma zamanına, çalışmakta olan motorlardan en az çalışma süresini olanının zamanını yükle bence.
  18. allforum

    PLC de pause işlemi

    Program Blok Program Blok tur genel adı. Ana bloktan o program bloklarını çağırırsınız. verdiğiniz ön koşullara ve sıralamaya göre çalışır.
  19. allforum

    PLC de pause işlemi

    Programı bloklar halinde yaz, bloğun girişini kesersen bloğun içi işlemez ve son durumları da korumuş olursun. Sadece çıkışların önünü kesersen plc diğer blokları işletir çıkış vermediğin halde programı işleteceği için sorun yaşayabilirsin. (timer sayar, bitler setlenir resetlenir vb)
  20. allforum

    ABB PM 564 PLC Analog giriş ayarı

    (8)AI0 ile (12)M arasına bağlayın. başka PLC de denemiştim bunda da çalışır sanırım. köprü atacağın uç yok, köprü 4-20 ma bulunan modüllerde oluyor.
Geri
Üst