Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Eray bey merhaba,
Kurulum ile ilgili olarak öneriniz var mı? İlk Launcher ı çalıştırdığım zaman Configuration Manager çıkıyor ama seçebileceğim bir dosya yok yüklemek için. Ayrıca V4.1 de kurulu görünmüyor. Sonra dosya içerisindeki Configuration klasörü içerisine giriyorum ve manager uzantısı...
Arkadaşlar merhaba,
Sabit tip dizel alternatör grubu malzeme ve montaj teknik şartnamesine ihtiyacım var ve google üzerinden arama yaptığımda bulamadım. Eğer resmi gazete tarih ve sayısını bilen varsa paylaşabilir mi?
PLC yok sadece termik arızaları ve yüksek/düşük seviyeleri kontak olarak verdiğinde uzaktan takip edebileceğim ve sim kart ile çalışan bir sistem istiyorum.
Kişisel bir proje değildir.
Merhaba,
Ana tesise uzak, her zaman gidemeyeceğim yerlerdeki sistemlerden benim belirleyeceğim arızaları benim tanımlayacağım telefona SMS atabilecek bir cihaza ihtiyacım var. Bu cihazın da Simkart ile çalışmasını istiyorum. Şimdilik en az 6 alarmı bağlayabileceğim bir sistem olmalı. (Sistemde...
flaş a da kaydetmeyi yapamadım. Flaş ı taktıktan sonra upload history data diyorum. history diye bir klasör oluşturuyor ama datalog ve eventlog dosyalarının içi boş :(
Merhaba,
Tesisimizde Easview ekranı üzerinden sistemi takip ediyoruz. Belirli zamanlardaki değişimin de çizdirildiği grafik ekran mevcut ve burada değerler var. Fakat ben bu değerleri alamıyorum. Bu değerleri excel veya başka bir formatta alabilir miyim?
Merhaba,
Sorunuzun cevabını aşağıdaki linkte bulunan akım zaman eğrisi grafiğinde bulabilirsiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-genel/27112-gecikmeli-tip-sigorta.html
Serkan bey merhaba,
Röleleri söküp kontrol ettiğimizde rölelerin sağlam olduğunu gördük. Biz yine acaba sıkıntı var mı diyerek çıkış vermeyen 2 röleyi değiştirdik fakat bir sonuç elde edemedik. Ayrıca entegreler de de bir kararma göremedim. Ekte resimler mevcuttur.
Arkadaşlar merhaba,
Chiller sistemini kontrol eden Eliwell marka ST542 kodlu ürün (dijital termostat) var. Bu ürün normalde dijital ekran üzerinde fan, pompa, ısıtıcı1, ısıtıcı2 çalıştı durdu olarak gösteriyor. Fakat ekran üzerinde çalışıyor göründüğü halde fan ve pompa çalışmıyor. Elektronik...