Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
aynı şeyi düşünerek bara bağlantısını söküp baraya gireceği yerden ölçtüm yine aynı :) malesef içinden çıkamadık biz de ilginç biraz ama durum böyle. size de yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.
buradaki oynama farklı ölçümler için değil. Meger ile ölçüm yaparken hiçbirşeyi değiştirmeden değeri izliyoruz değer 4 ile 7 arasında sürekli dalgalanıyor. Yani tek ölçümde sonuç alamıyoruz.
iki prob toprağa bağlı, üçüncüsü de menholdeki bakırın kaynak noktasından ölçtük. Bir ölçüm de bakırın panoya giriş noktasını panodan söküp oradan yaptık. sonuç hepsinde aynı.
Bir sorum daha olacak, koruma topraklaması ile temel topraklaması şöntlenir mi? Koruma topraklaması ayrı mı yapılmalıdır?
etrafında sadece kendi trafo merkezimiz var, o da şuanda aktif değil.Üniversite kampüsü içi bir bina. Buna rağmen direnç değeri oynamakta. Nasıl çözeceğiz bilemiyorum. Toprak killi toprak o yüzden olabilir mi acaba? Ya da başka sebepler neler olabilir?
Merhaba;
Elektrik tesisatı tamamlanmış bir binanın topraklama sistemindeki hatanın çözümünün bulunamaması üzerine keşife gittik. Binanın topraklama direnci megger ölçümü sonucu 4-7 ohm arasında değişiyor. Direnç değerini sabitleyemedik. 4-7 arasındaki aşırı dalgalanmanın sebebi ne olabilir...