  1. ahmet altıok

    Paratoner iletken

    gönderdiğiniz dosyada 2*50 fi 8 ya da 30*3 bakır lama yazan maddenin üstündeki maddede 60 mt ye kadar olan binalarda en az 2 60 mt üzerinde en az 4 yan yana iletken olmalıdır diyor.
  2. ahmet altıok

    Topraklama, Paratoner, Kaçak akım Rölesi Raporu

    Paratoner Ölçüm Raporu Topraklama Ölçüm Raporu Kaçak Akım Ölçüm Raporu ekte
  3. ahmet altıok

    Paratoner iletken

    Paratoner için iki iletken kullanılmasının sebebi Yıldırımdan Korunma standartları olan TS EN 62305 standartıdır. Mantığı ise hem yükü bölüştürmek hem de iki iletkenden birinin kopması halinde diğerinin işlevini yerine getirmesidir. Resimdeki gibi ikisi yan yana gitmemesi lazım aslında ama...
  4. ahmet altıok

    paratoner ölçüm raporu

    Paratoner Ölçüm Raporu
  5. ahmet altıok

    Megerle topraklama ölçülürken !!!!

    aslında aralıklar 1 er metreden başlayarak 5 er metreye doğru artırılır ve sonucunda ortalaması hesaplanarak toprak özgül direnci hesaplanır. toprak özgül direnci raporu : https://altenerji.com/toprak-ozgul-direnci topraklama ölçümü : https://altenerji.com/topraklama
  6. ahmet altıok

    İzalasyon Test cihazı ve kullanılması ?

    izolasyon test cihazı ile izolasyon direncini ölçerek motor sargılarındaki yalıtım hatalarını tespit edebilirsiniz. 500 V gerilim uygulamanızı tavsiye etmem 250 V da yeterli olacaktır. İzolasyon direnci için sınırlar standartlarda ölçüm geriliminin 1000 katının uygun olacağını belirtiyor ama...
  7. ahmet altıok

    Kazıklı Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır

    topraklama ölçümü sınır değerleri ve topraklama ölçümü raporu için: https://altenerji.com/teknik-blog/f/topraklama-nedir-%C3%B6l%C3%A7%C3%BCm-nas%C4%B1l-yap%C4%B1l%C4%B1r-ve-de%C4%9Ferlendirilir https://altenerji.com/teknik-blog/f/trafo-topraklamas%C4%B1-ka%C3%A7-ohm-olmal%C4%B1
  8. ahmet altıok

    İşletme, koruma topraklaması nedir?

    işletme topraklaması: nötr topraklaması - trafo yıldız noktasıdır. enerjinin merkezidir. sistem topraklaması: literatürdeki ismi fonksiyon topraklaması dır. bir fonksiyonu yerine getirmek için yapılan topraklamadır. örneğin paratonerin görevini yerine getirebilmesi için yapılan topraklamadır. ya...
  9. ahmet altıok

    Toprak-Nötr Arası Gerilim Farkı

    Problemin harmonik kaynaklı olma ihtimali çok yüksek, nötr kesiti artırılabilir.
  10. ahmet altıok

    Çevrim empedansı nedir detaylı anlatım ?

    ismi aslında büyük bir kısmını açıklar, çevrimden gelir, nötr hattı+faz hattı+topraklama yolunun empedansıdır. Aşağıdaki linklerden bilgi alabilirsiniz özellikle youtube videsounda görsel olarak açıklanmış...
  11. ahmet altıok

    Meger nedir? Megerler nasıl çalışır?

    Devreye alınmamış tesisatlarda kablo uçları bağlanmamışken 1000 v dc ile test edilir, halihazırda çalışan tesisatlarda 250 v dc ile test yapılır ki tesisat ve kablolar zarar görmesin.
  12. ahmet altıok

    Tmş ve Kakr ile ilgili soru

    Topraklama Yönetmeliği Korumayı Gerilimle de sınırlar, yani 50 V u geçmediğin sürece Amper değerinin bir önemi yoktur. Toroidlerde 30 A ise ayar, 1,67 ohm uygundur. TMŞ lerde ise TMŞ nin açma tipine göre izin verdiği akıma bakmak lazım, genelde 1.2 dir katsayı. Yani 250 A lik bir TMŞ açma eğrisi...
  13. ahmet altıok

    Paratonersiz parafudr sistemi hakkinda. Site paratoner kabul etmiyor

    Yüksek ihtimalle Yıldırım Antene Uydu Alıcısına düştü ve oradan üst kattaki TV sistemlerine zarar vererek 6.kata kadar indi. yapmanız gereken antene yıldırım düşmesini engellemek ve tv anten giriş ve çıkışlarını d sınıfı parafurlarla korumak. Panolara taktıklarınız işinize yaramaz tv ve anten...
  14. ahmet altıok

    KULE VİNÇ (30 mt.) İÇİN PARATONER UYGULAMASI HK.

    Kule Vinç zaten iletkendir, topraklaması iyi yapılırsa ve bütün iletken kısımları topraklamaya bağlanırsa ekstra birşey yapmaya gerek kalmaz, elektronik kısımların korunması için ag parafudr kullanılması yeterli olacaktır.
  15. ahmet altıok

    Megermetre

    Yukarıda arkadaşların belirttiklerine ek olarak, Megger dediğimiz cihazların adlandırması İzolasyon Test Cihazı, Elektriksel Güvenlik Test Cihazı, Elektrik Tesisatı Test Cihazı olarak isimlendirilir. Benning IT130, Fluke , Chauvin Arnoux, Megger vb markaların test cihazları vardır ama hepsinin...