Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Ups hariç tüm yükler devreden çıkarılır.8.8.0 endeksi alınır 1 saat sonra tekrar alınır fark akım trafosu carpanı ile carpılır.kvarh cinsinden tüketim kadar şont reaktor takılır.
Emrecan bey sizin bu surecle alakalı yukarida ki linke goz atmanizi tavsiye ederim. Bu işlerin oldukça ciddi bir prosedür ayağı var.Daha önceden basvurusu kabul edilip.Ankara'da projesi kabul edilen bu yollardan gecen arkadaşların katkısı ve yonlendirmeleri oldukca onemli olacaktir.
Arkadaşlar ülkemizde enerji konusunda ihtiyaç malumunuz üzere hat safhada , bir çok şirket bu konuda büyük yatırımlara imza atıyor.Bu işlerin hepinizin bildigi gibi ciddi projelerin çizilmesi ve evrakların hazır edilmesi süreci var.Bu konuda daha önceden kabul gormus , hazırlanan ve devreye...
Evet hocam cevrim empedansini olcup sınır deger hesabını biliyorsun zaten her cikis icin ayri olcum yapmak kaydiyla kacak akim koruma rolesi takip takmama durumunu belirlersin kacak akim koruma rolesi varsa ve calisir durumdaysa o hatta cevrim empedans olcmene gerek kalmiyor zaten.
Toparlayacak...
Hocam cevrim empedansi olcen bir cihaz var yalniz bu cihaz meger degil hattin empedansi zloop diye literaturde gecer olculur hesaplamalar yapilir uygun sartlar saglandiginda ise artik akim koruma rolesi takilmayabilir dersin yada demessin termik magnetik salterlerin uzerinde ani acma ve nominal...
Soyle yapalim dalton bey dagitim sebekesi icin zorunludur.Sebebi diger koruma yolunu uygulamak mumkun olmadigi icin.
Sanayi icin konusuyorsak durum farkli tabiki , asiri akim koruma duzenleri ile de koruma yapilabilir
(Soylediklerim TT model icin gecerlidir)
Asiri akim koruma anahtari dolayli dokunmaya karsi koruma amacli kullanilabilir, burda her asiri akim koruma anahtari icin cevrim empedansi olcup ani acma ve anma akimi ayarlari yapilir ise uygulanabilir denmek isteniyor bunu evlerimizde yapmak ve denetlemek mumkun olmadigi icin dagitim...
Bu ve buna benzer durumlarda sistemin TT olduğu senaryoyu ele alırsak TN modele dönebilmek için Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Dördüncü Bölüm Madde 11 'de belirtilen Çizelge-13'teki gerekli şartlar taşınıyorsa Sistem gönül rahatlığı ile TN modele çevirilir.
TN-C-S model kaçak...
Z yada Z1 yazıyorsa holojen free'dir.
H07Z-K
H harmonize tip
07 450V-750V
Z- polietilen Bazlı yandiginda korozif gaz cikarmayan
-K sabit tesis icin ince cok telli fleksibi
Dediğin olay olmaz deneme hevesin varsa dene ama olmayacağını görürsün bir süre sonra motorlar duracaktır nedenine gelince motordaki havaya karşı olan sürtünmeyi hesap etmeyiz genelde ama bu sürtünme bile bir güçtür sonuçta dönerken bir kayıp illaki olacaktır şahsen denemedim ama işin...
elektrotekno üyelik için gerekli olan referans koduna ihtiyacım var ayrıca elimde olan dökümanlarıda paylaşabileceğim bu kişiye şimdiden tşk ederim yardımcı olursanız sevinirim
*****@hotmail.com