Tesis geri dönüşüm tesisi ana şalter çıkışında her fazda 2 şer adet olmak üzere 600/5 akım trafoları mevcut şönt reaktörler de kompanzasyon akım trafosundan önce bağlı olmayabilir bunu tekrar kontrol edeceğim bu başlık altında da bir haftalık endeks değerlerini de sizinle paylaşacağım
Kompanzasyon şalterini komple kapattım hocam ona rağmen kapasitif reaktif yüzde 74 çıkıyor trafo çıkışına sabit kondansatör koyuluyor bazen ona da baktım göremedim
Onun dışında sabit kondansatör nerede olabilir başka nerelere bakmam gerekir
Merhaba herkese
İşletme 400 kW trafo gücüne sahip bu trafo gücüne göre dizayn edilmiş 12 kademeli bir kompanzasyon panomuz var işletme yeni bu yüzden bir adet makina çalışmakta kapasitif den cezaya girmişler beni çağırdılar gittim baktım ki kompanzasyon panosunda 12 kademenin 5 tanesinin grup...