Önceki sorulardan TIA Portal kullandığını tahmin ediyorum. Yaygın olarak kullanılan 3 adet zamanlayıcı var. Bunlar TON, TOF ve TP.
Bu zamanlayıcların hepsinde IN, PT girişleri var. Çıkış olarak da Q ve ET çıkışları var.
TON timerın IN girişi aktif olduğunda PT girişine atadığın süre kadar sonra Q çıkışı aktif olur. IN girişi aktif olmadığında Q çıkışı aktif olmaz. Örneğin motor1 çalıştıktan 5 saniye sonra motor2 de çalışsın gibi bir şart varsa TON kullanmak mantıklıdır.
TOF timerın IN girişi aktif olduğu anda Q çıkışı da aktif olur. IN girişine gelen sinyal kesildikten sonra Q çıkışı PT girişine atadığın süre kadar daha aktif olmaya devam eder. Örneğin motor1 ve motor2 aynı anda çalışsın, motor1 durduktan sonra motor2 5 saniye daha çalışsın gibi bir şart varsa TOF kullanmak mantıklıdır.
TP timerın IN girişine sinyal geldiğinde Q çıkışı PT süresi kadar aktif olur ve sonra deaktif olur. Tekrar aktif olması için IN girişi önce kesilmeli sonra tekrar verilmelidir. Örneğin motor 1 çalıştığında motor2 de 5 saniye çalışıp dursun gibi bir şart varsa bunda da TP kullnılabilir.