Merhaba Arkadaslar codesys ile plc programlama isine yeni baslamis bulunmaktayim IL ve ST ile kucuk programlar yazabilmekteyim.

Oscat Codsys V2.3 library indirdim fakat Error 3612:Maximum number of POUs (512)
Hatasi almaktayim (PLC Bagli degilken- Similasyon Modunda) bunu düzeltmemin mümkünü varmidir.

Bu libraryde diretmemin sebebide zaman sayaci yapmak istiyorum mesela input true ise zaman saati saymaya baslayacak ve bunu elektrik kesilse bile hafizada tutmasi gerekmektedir bununla makinanin hangi aksami kac saat calismakta touch panelde göstermek istiyorum. simdiden cevaplariniz icin tesekkürler.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Maximum number of POUs (512) hatasını gidermek için:

Resources>Target Settings>Memory Layout>Maximum Number of POU
1024 yapıp kaydet, tekrar rebuilt all yap
 