YILDIZ KONUMUNDA AŞIRI AKIM ÇEKME SORUNU

nicaleus

Üye
Katılım
5 Şub 2007
Mesajlar
219
Puanları
6
Yaş
39
Konum
Bursa
Merhabalar. 11kw motorumuz sargıdan geldi. Yıldız üçgen yol veriyoruz. Yıldızda kalkış anında aşırı akım çekiyor ve termik atıyor. Kısa süreli termiği iptal edip denettim, üçgene geçtiğinde ise motorun durduğunu görüyoruz.

Benim aklıma gelen bobinajcının bobin giriş çıkışlarında karışıklık yapması. Ancak motor uzakta ve gittiğime değsin istiyorum. Sizce bunun olma ihtimali nedir?

-Kontaktör ve termik ekipman sıfır,otomatlar sağlam,voltaj dengeli.


Yanıma analog ölçü aleti ve pilimi alacağım. Sn. @fahri yetiş üstadımızın metodu ile de kontrol edeceğim.
Bu veya benzer sorunu yaşayan bilgi sahibi üyelerimizin yardımını bekliyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Teşhisiniz dogru, bobıunaj sonrası böyle sıkıntılar yaşanabilir. Her biri grubun kendi içlerındekı iki ucu ters çıkış yapılmış olabilir. Sıra ile her bir grubun uclarını kendi aralarında yer değiştiriniz. En fazla 3. denemede dogruyu bulkursunuz.
 
yanlış yazdım siliyorum
 
Son düzenleme:
İlginize teşekkür ediyorum. Bu akşama kadar yolda olacağım. Aksilik çıkmaz ise 20:00 gibi makinaya bakıyor olacağım. Sonucu bildireceğim
 
Merhabalar. Sorunu çözdüm.
İlk önce sn Fahri Yetiş in anlatimiyla sargilarda oluşan manyetik alan yardimiyla yön tayini yaptım. Sorun yoktu.
Asıl sorun bobin klemensinde xyz uçlarının sırasındaki yanlislikmis. Ektekinin aynısı olan bağlantı sözkonusuydu. Yıldızda kalkış yapabiliyor ancak üçgene geçince duruyordu.Ücgende sargılara aynı fazlar denk geldiğinden motor dönmüyordu. Xyz ye denk gelen fazları değiştirince düzeldi. Bizde rahat bir nefes aldık
 

Ekli dosyalar

  • images.jpeg
    10.1 KB · Görüntüleme: 16
Yön tayinini ! yanlış yapmışsınız.Bulduğunuzu söylediğiniz yanlışlığı,benim metodum ile tesbit edebilmeniz gerekirdi.Benim metodum,tam da bu işler için çözümdür.
 
Tam olarak sorun şuydu bobin girişinde r fazı çıkışında r fazı, digerinde de s giriş s cikis seklinde idi. Denedigim yontem suydu;
U giris X cikis olarak belirledigim bir bobine U+ X - şeklinde pilden besleme verdim. Ölçü aleti V ucunda- Y ucunda + olacak şekilde sağa saptı. W -, Z+ şeklinde devam etti.

Bobin sargılarında yer değişikliği yapmadım. Ücgen klemensinde fazları birer kaydırarak bağladım ve çözüldü.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2014-11-15-18-38-04.png
    1.8 MB · Görüntüleme: 34
Eski hali buydu ( sarımdan önce )
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2014-11-15-18-35-26.png
    1.7 MB · Görüntüleme: 28
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…