Merhaba, öncelikle bu formun aylık olduğuna dair bir bilgim yok. Biz bu bakımların çoğunu yıllık yapıyorduk. Zaman zaman gözle muayene yapardık fakat rapora işlemezdik. Şİmdi sırayla bildiğim hatırladığım kadarı hakkında bilgi vereyim;
1. madde açık burada gerçekten de bütün metal aksamın koruma topraklamasını ölçmeniz lazım. EMO'nun örnek raporundaki hesaplamalarla uygunluğuna karar verebilirsiniz. Tesisinizin topraklama sistemine göre sonuç değişmektedir.
2. Adresleme şu şekilde yapılır; techizatın kimlik numarası ve bulunduğu yerin kimlik numarası kaydedilmeli. Bu numaraları siz verirsiniz.
TRB1: trafo binası 1
AKÜO1: akü odası 1 gibi (tamamen uydurdum, sayısal adresleme de yapabilirsiniz.)
Bizim tesiste A trafosu, B trafosu, A panosu B panosu vs. şeklindeydi.
3. Topraklama bağlantıları gözle muayene edilir. Gevşeme, paslanma vs.
4. Trafo merkezi ve varsa ENH direkleri topraklama direnci dediği için koruma topraklaması olduğunu düşünüyorum,
5- Dokunulacak herhangi bir metal aksamda oluşan gerilimin izin verilen dokunma gerilimine göre uygunluğunu kontrol etmelisiniz. Açma elemanınızın değeri ve topraklama direnci ile dokunma gerilimini bulabilirsiniz. İzin verilen dokunma gerilimini de yönetmelikteki hesaplarla bulabilirsiniz. Bunlar da yine topraklamanın uygunluğuyla alakalıdır.
6- Aynı formun bulunduğu Tip ölçüm ve muayene raporları adlı belgede akü ve redresör için ayrı bir raporlama var oradan bakabilirsiniz. Zaten yukarıdaki çoğu kontrolün kendi ayrı bir raporu vardır. O ölçümler yapılıp, raporlar doldurulduğunda bu form da büyük çoğunlukla dolmuş olacaktır.
Eksiğim yanlışım varsa düzeltilebilir. Teşekkür ederim. iyi çalışmalar.