Merhaba ;
Kablo kataloglarını incelediğimde AG XLPE izoleli yeraltı kablolarının belli bir kesitin üstüne çıkıldıkça havadaki akım taşıma kapasitesi, yerin altındaki akım taşıma kapasitesini geçiyor. YG XLPE izoleli yeraltı kablolarında ise her zaman havadaki akım taşıma kapasitesi daha fazla.
Örneğin ; 4x16 XLPE izoleli bakır yeraltı kablosu Havada = 96A , Toprakta=111A akım taşırken ;
4x240 XLPE izoleli bakır yeraltı kablosu Havada = 551A , Toprakta=511A akım taşıyor.
Yani belli bir kesitin üstünde neden akım taşıma kapasiteleri yer değiştiriyor. Normalde yerin altı daha soğuk olduğu için akım taşıma kapasitesi her zaman fazla olması gerekmez mi ?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.