Sormuş olduğunuz soruyu örnekle açıklamak istiyorum ;
1000 kw, Cos φ1 = 0,6 geri olan bir cihaz 380/220 volt, 50 Hz li üç fazlı bir
şebekeden besleniyor. Cihazın güç katsayısını Cos φ2= 0,9’a çıkartmak için kondansatör kullanmak istiyoruz.
a) Cihaz için bağlamamız gereken kondansatör gurubunun KVAr olarak gücünü,
b) Kondansatör gurubu (Y) bağlandığında bir fazının kapasitesini Cy = ?,
c) Kondansatörler üçgen bağlandığında bir fazın kapasitesini C∆ = ? hesaplayınız?
a) Qc= P.( tg φ1 - tg φ2) [ φ1 = 53° φ2 = 26° ]
Qc=1000(1,33-0,488)
Qc=842 KVAr
b) Cy= Qc.10ª / 380².2.Π.f Not: a=9 (on üzeri 9 yazamadım)
Cy= 842.10ª / 380².2.3,14.50
Cy= 18500 µF
c) C∆= Cy / 3
C∆= 18500 / 3
C∆= 6166,66 µF
Görüldüğü üzere bir faz kapasitesi üçgen devrede yıldız devreye göre 1/3 kadardır. Kondansatörün kapasitesinin büyük olması boyuta ve maliyete yansır, kondansatör grupları o yüzden üçgen bağlanır.