Yıldız üçgen ileri geri çalışması

Örnek kontak bağlantısını fotoğraftaki gibi dizayn edin. Örnekteki faz girişi rolenin common (ortak) ucunadir.
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Örnek kontak bağlantısını fotoğraftaki gibi dizayn edin. Örnekteki faz girişi rolenin common (ortak) ucunadir.
Ekli dosyayı görüntüle 106410
Bu sekilde de yapmamiza ragmen motorla beraber calisirken yildizdan sonra ucgen calismaya gecmiyor ve motor duruyor. Sadece kumanda devresi calisirken herhangi bir problem yasamiyoruz, olagan sekilde yildiz ve timer kontaklari degisince ucgende calisiyor. Yildiz ve ucgen motor baglantilari dogru, 2 faz arasina ucgende 380 volt aliyor. orada da bir sikinti gorunmuyor. Acaba motor kaynakli bir sikinti olabilir mi?
 
Son düzenleme:
Güç devre şemasını paylaşın.
 
Güç devre şemasını paylaşın.
Sanırım problem aşırı akım rölesinin Max 2,5 Ampere kadar çalışmasından kaynaklanıyor. Motor üçgende 6,5 amper çekiyor. Bü yüzden motor üçgene geçtiğinde röle atıyor.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_2029.jpeg
    1 MB · Görüntüleme: 7
Üçgen Kontaktörü girişini Ana Kontaktör girişi yerine Ana Kontaktör çıkışından alırsan diğer Üçgen Kontaktörüne ihtiyacın Kalmaz ve sistemin çalışır
 
abi etmeyin eylemeyin şu motorun etiketini yollayın bir ..
motor kaç kw ta üçgen bağlıyoruz?
nasıl 6 amper çeker ?
6 amper çeken motor neden yıldız üçgen kaldırılır ?
acaba motorun üçgen çalışmaya müsait olayabilirmi?
üçgen 380 yazısnı gördünmü etikette ?
kafamda bir sürü soru dolaşıyor
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…