Yıldız üçgen ileri geri çalışması

Benim devremde yon röleleri yok alternatif olarak butonlarla ve kontaktorlerle ileri geri sarim yapıyorum bu devrede dikkatimi çeken 4 kontator çekti ben 5 tane ile yapıyorum 5 ile olur mu yoksa olmaz mi ? Teşekkürler

kurduğunuz devrede yardımcı kontaklar fiziki olarak karşılanabiliyorsa bi sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
R1 : ileri yön röle
R2 : geri yön röle
K3 : ileri yön kontaktör
K4 : geri yön kontaktör
Son bir soru kusura bakmayin turkce terimlere biraz yabanciyim R1 ve R2 ler contaktor un 61 ve 62 ci baglantirlari mi oluyorlar ?
 
Son düzenleme:
bu devre dogrumu peki bilgi verirmisiniz lutfen.
 

Ekli dosyalar

  • yildiz ucgen.jpg
    225.4 KB · Görüntüleme: 14
Merhabalar
Ekte yildiz ucgen ileri geri kumanda devre cizimim var. Bununla ilgili eksik olan birsey varsa ya da handikapi var ise yazabilirmisiniz. Lambalari eksik biraktim, onlari daha sonra ekleyecegim.
KR-Kontaktor Ileri
KL-Kontaktor Geri
Tesekkurler simdiden..
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2024-03-19 at 18.40.27.jpeg
    219.5 KB · Görüntüleme: 13
Bağlantılar ve çalışma rejimi doğru ancak zaman rölesi kontakları kuru kontaktır. Simülasyon uzerinde sorun çıkarmaz ama gerçek devrede bağlantı bu şekilde olmaz. Ortak uca giriş sonrasinda NO ve NC kontak çıkışlarını düzenleyerek şemayı revize etmeniz gerekir.
 
Evet bu devreyi bugün yaptım panoda, kumanda da problem çıkarmadı ancak motor bağlı iken üçgene geçemedi gibi birşey oldu. Ancak sizin çözümünüzü tam olarak anlayamadım. Biraz ayrıntılı açarsanız sevinirim. Teşekkürler.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…