Safaknx arkadasin dedigi gibi IP controller olan panelde Line coupler`a baglanti cizilmememis, gerek duyulmamis.
Cizimden benim anladigim:
Line coupler IP controller ile slave ( Modul) cihazlari haberlestiren cevirici,
her-bir slave cihazina linyeler bagli ve linye uzerinde aydinlatma ekipmanlarin bulunuyor.
-Dali hattinin tekinde 63 adet device bulunuyor bu cihazin ozelliklerine bakmak lazim cikisi bu kadar ekipmani destekliyormu? benim bildigim 60 veya 120 olmak uzere tipleri degisiyor.
-2*2+1+1 kablo icerisinden enerji ile DA+ DA- data beraber gidecek bunun herhangi bir sakincasi yok.
- Ip controller`in ozelliklerine bakmak lazim bu ekipmanlarin sayisini karsiliyormu?
-DAli hattinda catallama yapabilirsin saha olarak daha kolaylik olur
Soru Ama bu projede kablolamayı anlamadım.. Sensor ve anahtarlara bus hattı, dali balastlara dali hattı gidiyor.. Ama 2 hattın ismide aynı.. o zaman niye farklı hat gibi çizilmiş dali ve bus hattı diye)
Cevap: Sadece kablo tipi ayni kullanilmis! dali modulleri ile saha ekipmanlarinin haberlesme protokolu ayri. Dali IP controller ile Line Coupler arasi baberlesme protokolu ayri bu yuzden ayri gostermisler. Dali IP controller`dan tasaruf yapmislar 2 Data cikisi ile olayi cozmusler))
Bu arada bizim kullandigimiz model; LDALI-3E104-U power supply LDALI-PWR4-U
Kolay gelsin.