Vijeo Citect 7.20 ile SQL server üzerindeki bir tabledan değerleri bir arraya taşımak istiyorum.
Örneğin tablo şu şekilde olsun;
Tag ve value isiminde iki sutunu olsun.
Tag Value
OransalVana1 100
OransalVana2 100
OransalVana3 100
OransalVana4 100
OransalVana5 100
Bu tablodaki değerleri cicode ile bağlanıp her tag ismini Scada içindeki tag ismine atayıp değerlerini de eşitlemek istiyorum. eğer öyle bir tag yoksa otomatik ekletebilir miyim?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
merhaba
cicode ile yapmak mümkün ancak daha basit bir yolu var.
öncelikle DNS de sql bağlantısı oluştur,
daha sonra citect içinde Database Exchance Control activex ini seç,
connect kısmından DNS de oluşturduğun sql bağlantısını seç ve görüntülemek istediğin tabloyu seç,
daha sonra Tag Association u seç,
orada kolonlardan hangisini hangi taga çekmek istiyorsan, kolona o tagı yaz.
her kolona 1 tag yazabilirsin.
Bahsettiğin şekilde Database Exchance Control ile tabloya değerleri almıştım. ancak Tag Assocition kısmı dikkatimi çekmemişti.
Alsında benim amacım tagleri otomatik olarak oluşturmak. anladığım kadarıyla senin bahsettiğin bu yolla hepsine bir karşılık yazmalıyım. ama benim 25.000 noktam olacak