Sorunumun ups cıhazından kaynaklandığını düşünmekteyim.10KVA lık (befaş comnnet10) bir upsim var.Boşta çalıştığında kapasitif güç cekiyor. 2.5KVARLIK bir reaktor akım trafolarımdan(rg rolesinin) once baglamıştım.Ama hafta sonu degerlerim endüktif %6 kapasitif %100 cıktı..Neler yapabilirim.Sizce de sorunum ups kaynaklımı.Nasıl düzeltebilirim.Direk ups cıksına endüktif yük bağlasam ne değişir. Ne kadar bağlamaliyim eger bağlıyacaksam.

Rolem zaten reaktor devreye alıp cıkarabilen bir role ancak cosfi degerini 0.8 in altına indirmeme izin vermiyor.Bu yuzden akım trafolarından once bagladım ancak istedigim sonucu elde edemedim ne yaptıysam dengeye gelmiyor.
Teşekkür ederim.


 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1 kvarlık şönt reaktörün yeterli olması gerekir.Sürekli devrede kalacak şekilde düşünebilirsiniz.Sonuca göre,yeniden düşünürsünüz.Akım
trafolarından sonra ( ölçümünüz OG den değilse ) bağlamanız gerekir.
 
fahri bey;
Suanda 2.5kVAR reaktor baglı akım trafolarından once ancak değerlerim:Hafta sonu(çalışma yok) endüktif %7 kapasitif %98.Hafta içi enduktif %21 kapasitif % 11.
Hiç reaktor bağlı olmadan hafta içi endüktif %10 kapasitif %18 cıkıyor.
 
Son düzenleme:
Sizde,UPS dışında bir sorun olabilir.Tesisiniz hakkında bilgi verebilirmisiniz ( OG kablonuz varmı,Ölçümünüz AG / OG denmi, vs ) ?
 
Og kablom var bunuda dusunurek reaktor bağladım aslında.Olçümüm OG den.
 
Hafta sonu çalışma olmadığından sabit kondansatör değeriniz fazla geliyor otomatik kompanzasyon sisteminiz içinde de ayrı bir sabit (manuel devreye alınan) kondansatör grubu olabilir. Hafta sonu aşırı kapasitife geçmenize muhtemel nedenler bunlardır. Ayrıca online ups'de var ise bu kapasitifi iyice arttırır.
 
OG kablo için ihtiyaç olan reaktörü,trafonun çıkış ucuna ( akım trafolarından önce ) koymanız gerekir.Sisteminiz hakkında bilgi vermemişsiniz.Mümkün ise,tek hat şeması ekleyiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…