Ups'lerde crest faktörü denen olay vardır yükü by-pass'a atmadan verebileceği maksimum akım değeri bu inverter ile alakalı bir durum. Motorun kalkışta çektiği akım ve yükte olup olmaması gibi faktörlerde var. Demeraj sıkıntı olmasa dahi tam yük olduğundan besleme süresi oldukça kısa olacaktır.
burada söz konusu kva cinsinden enerjinin azlığı mı yoksa elektrik motorunu çalıştıramaması mıdır ? yani 1 kva yerine 2 kva ups sorunu çözer mi yada ne olursa olsun çalıştırmaz mı ? kabaca15 dk yetebilen bir ups in besleme süresi ne kadar olur ?
Burada sorun motorun kalkış akımı ve UPS'deki inverterin kesme koruma akımıdır. Bu bilgiyi üreticiden almanız gerekir. Tam yük yarı yük besleme sürelerini de verirler.
UPS ve jeneratör alırken en önemli husus tam yükte devreye girecek max akım çeken yükün çektiği akımdır. Güçlere bakarsanız aldanırsınız önemli olan demeraj akımıdır(Demerajlı yük varsa). Örneğin 10kw bir motor için demerajdan dolayı yaklaşık üç katı 30kVA jeneratör seçmek gerekir(Yol verme yöntemine göre değişir).
Diğer önemli husus yükünüzün gücü ve ne kadar süre beslenmesi gerektiği. Buna göre UPS gücü belirlenir.
Anma Gücünde Kalkışta Devrilme Momenti
MK/MN Eylemsizlik Momenti
J
Akım
(IN) Moment
(MN) Güç Katsayısı
Cos φ Verim*
ŋ % Akım Oranı
IA/IN Moment Oranı
MA/MN
[A] [Nm] 4/4 3/4 Doğrudan Y/Δ Doğrudan Y/Δ [kgm²]
0,9 1,72 0,67 64 63 3,5 - 2,2 - 2,4 0,00071
örnek olarak bunun hangi bilgileri benim için önemli ve bunun için nasıl bir ups gerekir ?
Motor nasıl çalışıyor kayış v.s. yüklenme var mı? Motorun kalkış akımını bilmiyorsanız inrush hold özelliği olan(max değeri tutan) pensampermetre ile akım değeri belirlenir.
Motor gücü yani 800w, ölçtüğünüz demeraj akımı ve çalışmasını istediğiniz süre bilgileriyle üreticiye başvurmanız yeterlidir.
Bakın bahsettiğim olay işte kalkışta akım 3,5 katına çıkıyor. Yani sizin 250w(373VA) motor kalkışta oldu yaklaşık 750w.
Güç olarak 1000VA ups yeterli görünmüyor, bu değer 1000VA UPS için kalkışta tam yükten fazla bir değeridir. UPS gücü ve ne kadar süre besleme yapabilir üreticisine soracaksınız. Ayrıca 0,9x3,5=3,15A kalkış akımı görünüyor. Alacağınız UPS'in inverteri bu akım değerinde kesme yapmamalı. Örnek verdiğiniz motor üç fazlı bu arada hatırlatmak isterim.