ben bu trafolari iptal edip bir tane ups koyup ciksiinada 1 tane 220/24vac transformer yerlestirip burdan butun makinalarin mcu larini beslemek istiyorum
ups kac kva olacak tranfom ne olacak
hat uzunlugu 40 metre cekilen amparleri cizim uzerinde yazdim
0,4 kva ups ve 500 w lık 220/24 vdc power supply işini görür bence.Mesafe biraz uzak bunun içinde kablo kesitini arttırman gerekebilir.
Ayrıca 24vac demişsin çizimdede trafodan 24vac çıkıp 24vdc yi besliyor biryerlerde hata var..Bu yüzden sadece trafo değil doğrultma devreside yapman gerekecek.Onun için power supply önerdim.
evet cizim ve sorum acil oldugundan 24vdc leri kopyale yapistirdan sonra duzeltmemisim
mcu larim 24vac ile calisiyor hata icin kusra bakmayin lutfen
ancak ups alacagim sirket ucretsiz kesif yapti ve bana sacma gelen bir teklifden soz etti
6kva yeter ancak harici batarya almaniz gerek yada 10kva alirsaniz sorun olmaz harici batarya almaniza gerek yok dedi
sebeke kesildikden sonra bana sadece 5 dk enerji lazim makinalarim saglikli durdukdan sonra ups enerjisi bitsede sorun yok
hesaplamalarda bir hatami yaptilar acaba yoksa satis icin mi ugrasiyor adam
cevaplarsaniz sevinirim