%Uk'dan Zk Nasıl Hesaplanır? Yükteki Kayıp Test Sonuçları?

Katılım
22 Ocak 2010
Mesajlar
41
Puanları
1
1) Arkadaşlar, Elimizde 154/33,6 50(62,5) MVA, %Uk=12 olan bir trafo var.

Trafonun Zk'sını nasıl hesaplarız?

2) Bir de bu trafonun boşta ve yükte kayıp test raporları var elimde (BEST)

Şimdi yük kaybu ve empedans gerilimlerinin ölçümü kısmında,

kademe akım gerilim empedans güç kaçak kaybı. I2R kaybı
1 227,68 12179 11,26 62,5 12,67 233,82
13 151,21 12348 12,42 62,5 27,33 215,22
25 130,35 14549 12,84 62,5 18,86 197,76

Peki bu sonuçlarda, Empedans dediği Zk değil mi? burdaki gerilim ise Uk, akım değeri peki ne oluyor, yüzde Uk deneyinde, nominal akımın primerden geçmesini sağlayan gerilim zaten Uk gerilimi ise akım da doğal olarak primer nominal akımı olması gerekmiyor mu?

oysa bu trafonun nominal primer akımı 234,31 A çıkıyor hesaplayınca. burdaki akım değerlerinin bu değerle örtüşmüyor. ayrıca Zk empedansı ise Uk'yı nominal akıma bölünce elde edilen değer değil mi?

bir de kaçak kaybı ve I2R kaybı (ısınma kaybı)'nı nasıl hesaplıyoruz?

Cevaplarınız için teşekkürler şimdiden.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
uk yani yüzde kısa devre empedansı diye de geçer yani trafonun empedansının ( U/I) test anındaki empedansa ( Utest/Itest) bölünmesi ve 100 ile çarpılması ile bulunur. Best in internet sitesinde trafo testlerini anlatan dökümanda daha detaylı bilgi alabilirsiniz
 