Twido pazartesileri rundan çıkıyor?

çıraközgür

Usta Üye
Katılım
6 May 2014
Mesajlar
993
Puanları
181
Yaş
46
Konum
Kırıkkale
Merhaba, eski bir makinemiz var sistemde twido plc ekran olaraktanda hmi megalis var, iki gün enerji olmayınca pazartesi enerji verince run'a girmiyor. her pazartesi pc ile bağlanıp run'a geçiriyorum. megalis ekrandan şüphelendim, onu kaldırdım delta ekran taktım sorun aynı. muhtemelen yarın pazartesi yine yanı olacak.
sorun neden kaynaklanıyor olabilir acaba?
 
Son düzenleme:
2 yıl gemiş muhtemelen sorunu çözmüşsünüzdür plc'nin içinde eprom pili var o bitmiş olabilir
 
Twidosoft'da Program-->Scan mode edit menüsünde "Automatic Start in Run" veya Twidosuite'de Program-->Configure-->Configure the behavior menüsünde "Automatic Start in Run" işaretli olursa run'da açılacaktır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…