hem reaktör var hemde kondansatör.tristör modülündede zaten L ve C bağkantı uçları var.bu yapıyı sanelden almıştık.sanel kontrolcü olarakda entes kompanzasyon rölesini kullanmış.soruyu yineliyorum;fabrikada cok sayıda inverter ve punta kaynak makineleri var devreye girip çıkıyorlar.şimdi bu entes bunları algılasa bile röle çıkışlı olduğu için zaman kaybı geçikmesi olucak.demek istediğim transistör çıkış bir cihazla sürülmesi gerekmiyormu bu tristör modüllerinin.yoksa ne anlamı var.biraz araştırdım piyasayı biz böyle yapıyoruz sistem çalışıyor diyorlar.ozaman fena bir geçirme olayı var...
hem reaktör var hemde kondansatör.tristör modülündede zaten L ve C bağkantı uçları var.bu yapıyı sanelden almıştık.sanel kontrolcü olarakda entes kompanzasyon rölesini kullanmış.soruyu yineliyorum;fabrikada cok sayıda inverter ve punta kaynak makineleri var devreye girip çıkıyorlar.şimdi bu entes bunları algılasa bile röle çıkışlı olduğu için zaman kaybı geçikmesi olucak.demek istediğim transistör çıkış bir cihazla sürülmesi gerekmiyormu bu tristör modüllerinin.yoksa ne anlamı var.biraz araştırdım piyasayı biz böyle yapıyoruz sistem çalışıyor diyorlar.ozaman fena bir geçirme olayı var...
sanelle görüştüm.daha önceden avantajmış gibi söylenenleri eğer uygun kontrolcü kulanacaksam dezavantajmış gibi onüme serdiler.biz sayısız uygulama yapıyoruz bu entesin rölesi ile çalışıyor diğer çok hızlı olduğu için ayarlanamıyor şöyle oluyor böyle oluyor.zaten kondansatör hemen desarj olmuyor...siz bilirsiniz isterseniz takalım ama sorun yaşarsınız gibi şeyler söylediler..böylece kafam daha cok karıştı..
Bir Havaalanı yapımında kontrollük yaparken başıma gelmişti, havaalanının kompanzasyonunda tristörlü gruplar kullanılıp reaktif güç kontrol rölesi konvansiyonel tip seçildiğini malzeme onay formlarını imzalarken fark etmiştim. Çok sinirlendim çünkü siz altyapıyı hazırlarken onca masrafa girip tristörlü yapı oluşturuyorsunuz röleyi gidip konvansiyonel tip alıyorsunuz bu hata değil bilinçli yapılan bir üçkağıtçılıktır. Müteahhitin sistemi yaptırdığı yeri aradım fırçaladım adam sonunda itiraf etti konvansiyonel tip röle 200-250TL tristörlü röle 1800TL civarında biz uyardık ama müteahhit ısrar etti diye itirafta bulundu. Dikkatli ve uyanık olmak gerekiyor çünkü elektrikçinin dikkatsizi fazla yaşamaz.
Bu iş, son model ferrari arabaya hız lastiği alıp kullanmak yerine gidip en ucuz en dandik lastik alıp kullanmaya benzer.