Fotolar net değil kabloların konumları .
Siğorta projenizde ( kullanılacak ürünlerin watt ve amper değerleri yazılmalı )
Prizlere ne gibi cihazlar takılacak ?
Direk linyeler her faz için .
Örneğin .
L1 : Çamaşır
L2 : Fırın
L3 : Bulaşık
24 Saat çalışan cihazlar ( buzdolabı - kombi vs gibi ) her faza bir ürün dağılımı .
Diğer cihazların amper watt değerlerine göre faz dağılımı yapılmalı .
Aynı fazda çalışan ürün cihazlar aynı anda çalıştırma yapılmamalı veya dikkatli ürün )( amper ? ) kulllanımı .
Ana siğortanız 25A den yüksek olmamalı .
Kaçak akım koruma rölesiniz 25A olduğundan
Ana siğortanız 25A den yüksekse ana siğorta atmassa kaçak akım koruma rölenizin kontakları yanar .
Trifaze tesisatınız var
Dikkat , özellikle tüm nötr ve fazların çok iyi kablo bağlantısı olmalı
Tense GKE-63T gerilim ve akım koruyucu röle ayarı ( kalibre edilip amper kesme ayarı 23A- 24A ayarlanmalı 25A geçmemeli .
Tense GKE-63T amper değerini gösteriyor günlük kullanım faz dağılımı daha kolay olur .
Örneğin : 1 adet siğortada 2 linye varsa 2 adet siğorta ( her linye için ) ekleme yapılmalı
2.5mm2 kablo için 16A siğorta 1.5mm2 kablo için 10A siğorta kullanılmalı
Arkadaşların yorumlarını beklemeniz .