ceyran21 Üye Katılım 26 Nis 2013 Mesajlar 211 Puanları 1 Yaş 54 10 Tem 2015 #1 arkadaşlar transistör çıkışlı plc nin çıkışına kontaktör bağlanırmı yoksa minik röleyle sürmelimiyim
window_s Profesyonel Üye Katılım 19 Şub 2007 Mesajlar 1,435 Puanları 406 Konum İst 10 Tem 2015 #2 Kontaktörün kontağının voltajı nedir? 220ACV ise röle şart, 24DCV ise garanti olsun röleyi koy.
Eray KIRIMLI Katılımcı Üye Katılım 18 Eyl 2006 Mesajlar 866 Puanları 56 Yaş 43 11 Tem 2015 #3 Transistör çıkışlı plc nin çıkışını tehlikeye atmamak için kesinlikle röle koymalısın. Röle koymaktan şaşma sonra çok pişman olursun.
Transistör çıkışlı plc nin çıkışını tehlikeye atmamak için kesinlikle röle koymalısın. Röle koymaktan şaşma sonra çok pişman olursun.
Hüseyin hakkı bulduk Üye Katılım 30 Ağu 2018 Mesajlar 3 Puanları 1 Yaş 26 12 May 2020 #4 peki her durumda role koymalı mı? örneğin 24v luk lamba ya sinyal verillecek?
window_s Profesyonel Üye Katılım 19 Şub 2007 Mesajlar 1,435 Puanları 406 Konum İst 18 May 2020 #5 Soru 1- arkadaşlar transistör çıkışlı plc nin çıkışına kontaktör bağlanırmı yoksa minik röleyle sürmelimiyim Cevap 1- 220ACV ise röle şart, 24DCV ise garanti olsun röleyi koy. Cevap 2-Transistör çıkışlı plc nin çıkışını tehlikeye atmamak için kesinlikle röle koymalısın. Röle koymaktan şaşma sonra çok pişman olursun. Hüseyin hakkı bulduk' Alıntı: peki her durumda role koymalı mı? örneğin 24v luk lamba ya sinyal verillecek? Genişletmek için tıkla ... Cevap 3- Şavaşı kaybettiren sebepler, ince ayrıntılardır. (Napolyon)
Soru 1- arkadaşlar transistör çıkışlı plc nin çıkışına kontaktör bağlanırmı yoksa minik röleyle sürmelimiyim Cevap 1- 220ACV ise röle şart, 24DCV ise garanti olsun röleyi koy. Cevap 2-Transistör çıkışlı plc nin çıkışını tehlikeye atmamak için kesinlikle röle koymalısın. Röle koymaktan şaşma sonra çok pişman olursun. Hüseyin hakkı bulduk' Alıntı: peki her durumda role koymalı mı? örneğin 24v luk lamba ya sinyal verillecek? Genişletmek için tıkla ... Cevap 3- Şavaşı kaybettiren sebepler, ince ayrıntılardır. (Napolyon)