Trafolarda omik dirençler arası farkın limit değerler üzerine çıkması istenmeyen durumlar arasındadır. Direncin artması o fazdaki sargıda bağlantı noktalarında gevşeklik, kaynak noktalarında kötü temas, komütatör bağlantılarında aşınma vb. durumların olduğu bilgisini verir. Yıllık testler yapılarak bu artış trendi takip edilmez ize bu durum trafoda tamiri mümkün olmayan hasarlara yol açmaktadır. Bu nedenle eğer herhangi bir test te bir atış söz konusu ise testler yıllık olarak tekrarlanmalı limitlerin üzerine çıkmadan trafo bakıma alınarak arıza giderilmelidir. Aksi halde maddi ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. Yüksek dirençte akım artar gerilim düşer. Akımın artmasına bağlı olarak iletkende ısınma meydana gelir ve iletkenin izolasyonu bozulur. Sargılar arası sipir kısa devresi meydana gelir . bobin yanar izolasyon yağı bozulur. Bunun gibi birçok arızai durumlar oluşabilir.