Merhaba. Trafo sargilarinin omik direnci test edildiginde o direncler arasinda om farki maximum 2% kadar fark vermeli diyorlar. yani ab bc ve ac sargilarinin omik diremcleri neredeyse ayni olmali. Diyelim ki fark buyuk. Trafo zarar gorurmu bundan? trafoya Ne gibi zararlari var farkin buyuk olmasinin?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Trafo firmasının görüşünü almak en doğru-
sudur.Sadece bu ölçü ile karar vermek,yanlış
sonuca götürebilir.
 
Trafolarda omik dirençler arası farkın limit değerler üzerine çıkması istenmeyen durumlar arasındadır. Direncin artması o fazdaki sargıda bağlantı noktalarında gevşeklik, kaynak noktalarında kötü temas, komütatör bağlantılarında aşınma vb. durumların olduğu bilgisini verir. Yıllık testler yapılarak bu artış trendi takip edilmez ize bu durum trafoda tamiri mümkün olmayan hasarlara yol açmaktadır. Bu nedenle eğer herhangi bir test te bir atış söz konusu ise testler yıllık olarak tekrarlanmalı limitlerin üzerine çıkmadan trafo bakıma alınarak arıza giderilmelidir. Aksi halde maddi ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. Yüksek dirençte akım artar gerilim düşer. Akımın artmasına bağlı olarak iletkende ısınma meydana gelir ve iletkenin izolasyonu bozulur. Sargılar arası sipir kısa devresi meydana gelir . bobin yanar izolasyon yağı bozulur. Bunun gibi birçok arızai durumlar oluşabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,108
Mesajlar
915,034
Kullanıcılar
449,808
Son üye
Baharnev

Yeni konular

Geri
Üst