Enerji analizörüne bilgi aktaran akım trafoları işletmenin kurulu gücüne göre seçilmiştir, Reaktif güç kontrol rolesinin akım trafo primer değerinin daha düşük seçilmesinin sebebi de , işletmenin kurulu gücü üzerinden dizayn edilen dağıtım panoları bir çok yerde ortalama % 50 kapasite ile çalışır . Bu durumda ise çekilen toplam akım, akım trafo primer değerinin % 10'undan düşük olduğunda reaktif güç kontrol rolesi devredeki yükü ve küçük yük değişimlerini hissetmediği için devreye kondansatör alıp çıkarmaz, dolayısı ile reaktif bedel ödeme riski oluşurdu.Pano montajında da genellikle daha önceleri RGKR akım trafoları işletmenin kurulu gücüne göre değilde ortalama çalışma değerine göre seçilirdi. Ama şimdi bir çok RGKR 0,1A- 0,2A veya 0,4 A sekonder akımları hissedecek şekilde üretilmeye başlandığı için bu şekilde bir farklı akım trafosu kullanmaya gerek kalmadı.
Enerji analizörünün veya RGKR akım trafosunun önce veya sonra bağlanma durumu ise ; kompanzasyon ana besleme kablosu ikisinden sonra bağlanmış ise her iki noktada da okunan değerler kompanzasyon devrede ise reaktif akımlar hariç (cos fi'nin değerine bağlı olarak) sadece aktif akımlar okunur. Eğer kompanzasyon beslemesi analizor akım trafosundan önce alınmışsa bu defa akım trafosu kompanzasyon panosunda devreye giren kondansatörleri görmediği için enerji analizörunden okunan değerleraktif ve reaktif akımlar dahil toplam akımları gösterir.