Trafo Hesabı Yardım

kirakli

Üye
Katılım
21 May 2007
Mesajlar
16
Puanları
1
Konum
Dünya
Herkese merhaba,
Arkadaşlar şuan yurt dışında ve projeleri olmayan garip bir ulkede iş yapıyoruz.
trafo seçimi yapmam gerekiyor, toplam kurulu güç: TR1-1 1.142 kw TR-2 898 kw
Bu tesiste kompanzasyon yok, çünkü ülkede kullanılmıyor ve sözleşmelerimizde de yok.
Projemiz 4 adet okuldan oluşmaktadır, ve binalar aydınlatma, prizden ibaret Klima dahi yok.
Yukarda verdiğim güçlere göre, TR-1 ve TR-2 ye kaç kVA trafo seçimi yapmam gerekiyor, ve kısaca formülüde belirtirseniz sevinirim.
Bulduğum bir hesap var ama emin olamadım, burda soruma cevap bulmayı tercih ettim.
Bulduğum örnek: 1142x0,8=913kVA 898x,8=718.4kVA Bu hesap doğrumudur.?

yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Çarpma yerine bölme yapmanız gerekiyor.
Yükünüz nedir ?Bilinmeyen yükler için Cosq
yi 0,7 almakta yarar var.%10 da emniyet payı
bırakmakta yarar var.Yani,1. trafo için 1142 x
1,1 / 0,7 olacak şekilde hesaplama yapmanız
gerekecek.Nominal değer 2000 kva.2. tra-
fo aynı mantıkla 1600 kva.
0,8 kabul size kalmış !
 
Son düzenleme:
Sn. Sami inci,
Bilinmeyen yüklerden kastınız nedir tam idrak edemedim.! (Bilinmeyen güç, toplam kurulu güçte'ki kayıplar mı.?)
Toplam kurulu güç degeri 1142kw, yani bu hesaba göre 1142x1,1/0,7=1794kVA (trafo seçimine göre 2000kVA trafo demek. Doğru mu anlayıp hesapladım acaba.?
 
Çarpma yerine bölme yapmanız gerekiyor.
Yükünüz nedir ?Bilinmeyen yükler için Cosq
yi 0,7 almakta yarar var.%10 da emniyet payı
bırakmakta yarar var.Yani,1. trafo için 1142 x
1,1 / 0,7 olacak şekilde hesaplama yapmanız
gerekecek.Nominal değer 2000 kva.2. tra-
fo aynı mantıkla 1600 kva.
0,8 kabul size kalmış !


mesajınızın yarısı geldi yarısı çok sonra geldiğinden okumamış gibi cevapladım gibi görünüyor. internet çok fena burda. Yardımlarınız için teşekkür ederim, bana gerekli olan bilgiyi verdiniz.
 
Yukarıdaki hesaplamada, eşzamanlılık yok.
Peki eşzamnlılık %80 alacak olsam,
örnek:
1142*0,8x1,1/0,7=1435kVA (1600kVA)
898*0,8x1,1/0,7=1128kVA (1250kVA) bu hesap doğru ve kabul edilirmidir.?
 
Eşzamanlık için 0,6 ile çarpılabilir.Sizinki daha emniyetli olmuş.Zorunluluk olmasada
kompanzasyon kurmakta yarar var.Bakarsı-
nız,cankurtaran simidi ! olabilir .
 
merhabaalr bisey sorcam bu hesaplamada ki 1.1 degeri nerden geliyor?
 