Apartman dairesinde yaşıyorum, toprak hattı olmayan ev tesisatlarına kaçak akım koruma rolesi takmak tek başına yeterlimidir ,sakıncaları varmıdır ,önerilirmi?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Takilir ve calisir. Bir cihaz govdesinde kacak oldugunda siz de onun govdesine temas halinde oldugunuzda kacak akim sizin uzerinizden topraga akarak kacak akim rolesini calistirir.
Ama topraklama olsa cihaz govdesinden direkt topraga akarak guvenli bir bicimde kazasiz belasiz kacak akim rolesi atar.
ben açık fazdan çarpıldım açmadı, sıvacı çalışan başka bir yerde başka bir marka rölede, lamba anahtarı sökük kablodan çarpılmıştı açmamıştı, benim çarpılmam çok şidddetli oldu, deride hafif şişik bile oldu,
ya bu cihazlar topraksız işe yaramıyor ya da 30 ma insan vücudu koruması için çok yuksek bir rakam
Toprak hatsız yerde de çalışır,onunla çok alakası yoktur. 65 ma insan için hayati tehlike sınırı diye geçer. 30ma insanı korumak için yapılır, standarttır.
30 ma kacak akim siniri , insanin faz ile temasi esnasinda kakr acana kadar sizde bir kalici etki birakir. Bunun onune gecemezsiniz.
Eger ki topraklama olursa en azindan govdesi iletken olan cihazlarin govdesinde kacak oldugunda kakr atarak bizi korur.
Faz ile direkt temasta ister toprak olsun ister olmasin degisen bisey yok.
Hayat koruma rolesi olan 30ma kacak akim siniri degisik sitelerde cok yuksek oldugunu ve tartisildigini okudum.
Bu sinir dusurulurse 30 ma de bile isin icinden cikilmadigi tesisatlarda 10 ma ne olur ben bilemiyorum