Tmş

Ahmet.Bey

Üye
Katılım
25 Haz 2019
Mesajlar
35
Puanları
1
Yaş
28
Merhabalar Taş kırma ocağımızda makinelerimiz belli bir müddet çalıştıktan sonra 630 Amper TMŞ trip konumuna düşüyor. Dokunduğumda ateş gibi yanıyor Tmş, bu olay başımıza makine değişikliği yaptığımızda gelmeye başladı ( 160 kW motor yerine 250 kW motor kullanmaya başladık ama 250 kW motora soft starter ile yol veriyoruz). Motorların çektiği amperleri takip ediyoruz ekrandan ani bir yükseliş vs olmuyor( 250 kW 200 kW ve 130 kW motorları takip ediyoruz). 1 saat içinde Tmş geri atıyor. Bu durumda ne yapmalıyız Tmş değişikliği düşünüyoruz ama tabi sizlere de sormak istedim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
pabuçlarda sıkıntı olmasın direnç oluştuysa ısınıp daha düşük akımda atabilir, ayarı 1x de mi belki önceden ufak motor vardiye kısıkta kalmıştır 0.6 x 630 vs
 
630 amperlik şalterden kaç motor / kaç
kw çalışıyor ? Kaç amper okunuyor ? Şal-
ter markası ve ayarları nedir ?
 
630 amperlik şalterden kaç motor / kaç
kw çalışıyor ? Kaç amper okunuyor ? Şal-
ter markası ve ayarları nedir ?
Toplamda 8 adet 7.5 kW 1 adet 22kw 1 adet 18.5 kW 1 adet 37 kW 1 adet 135 kW 1 adet 200 kW 1 adet 250 kW
Büyük motorlar da (250 kW da 180 Amper 200 kW da 250 Amper 130 kW da 110 Amper)
pabuçlarda sıkıntı olmasın direnç oluştuysa ısınıp daha düşük akımda atabilir, ayarı 1x de mi belki önceden ufak motor vardiye kısıkta kalmıştır 0.6 x 630 vs
1 x te
 
akım trafosu da var ordan da görüyosunuzdur kaç a çekerken atıyo, ama atan tmş el yakacak kadar ısınıyorsa o tmş de problem vardır sizin tesisler tozlu ortam belki kontakları pislendi yada gevşek pabuç sebepli olabilir.
 
akım trafosu da var ordan da görüyosunuzdur kaç a çekerken atıyo
O sırada yanında olmuyoruz cihazın biz sahada olduğumuz için onun tam takibini yapamıyoruz ama dediğim gibi cihaz aşırı ısınmış oluyor ve tribe düşüyor
 
O sırada yanında olmuyoruz cihazın biz sahada olduğumuz için onun tam takibini yapamıyoruz ama dediğim gibi cihaz aşırı ısınmış oluyor ve tribe düşüyor

birer saat döngüde şalter açma yapıyorsa pano başında takip yapabilirsiniz. açma termik karakterli de olabilir manyetik de. ayırım için pensampermetre yeterli.
 
Ayar,1 den küçük gibi görünüyor.Onu 1 e
alıp deneyin.Şalterden geçen akım bilgi -
sini hala öğrenemedik.40-45 °c sıcaklık normal değerdir.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,854
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst