Adp giren kablo kendi trafolarından geliyor sanırım eğer öyleyse ise hiç diğer aboneleri zora sokma ve eğer trafo gücü karşılıyorsa adp suna trafodan yeni abone için ayrı bir besleme çek ayrı bir şalter veya pano yap devreye al.Site olduğu için bir çok abone tam kapasite elektrik kullanmaz ama diyelim ki kullandı ve biz elektrikçiler hesap yaparken en kötüsüne göre hesap yapmak zorundayız.Diyelim ki bütün aboneler tam kapasite elektrik kullandı ana şalter atacak ve 23 villa elektriksiz kalacak bu durumda siz işi yapamayan beceriksiz elektrikçi olarak anılacaksınız.Bosh firmasının kurucusu çok güzel bir söz söylemiş:İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim.arkadaşlar elimde bir site evleri projesi var bu projeye 23 ayrı villa bağlı ve ana dağıtım panosuna toplanıyor.bu siteye yeni bir abonelik eklendi ve güç arttı.21300w lık bir abone sonuç olarak kurulu güç 384432w talep faktörünü 0.36 aldım talep faktörü 138395w çıkıyor.sistemde 3x95+50 lik nyy kablosu var adp ye giren.ve 4x250a yktmş (300ma) tesis edilmiş.şimdi burada akım kontrolü yaparsak 138395/526=263.1 a çıkıyor ve 95 lik kesit akım taşıma kapasitesi 275amper ama yktmş 250 amper 263a den düşük oluğu için projede uyumsuzluk mevcut.tmş nin bir üst değerini seçsem piyasada315 a var en yakın o da kabloyu kurtarmıyor bu sefer.benım burada nasıl bir çözüm bulmam lazım? kesit değiştirmeden?
hocam ona dikkat etmedim.piyasada 275 ayarlanabilen tmş varsa onunla değiştiririz ama ben sadece akım değerlerine baktım 250 den 315 e atlıyorAkım ayarında 275 değeri yokmu ?
evet trafodan geliyor bende diğer abonelerin sayaç tablosuna değilde zaten direk adpye ayrı bir hat çektim trafo gücü karşılamasınakarşılar ama adpde güç fazla geliyor.zatende sorumda onu belirtmek istemiştimAdp giren kablo kendi trafolarından geliyor sanırım eğer öyleyse ise hiç diğer aboneleri zora sokma ve eğer trafo gücü karşılıyorsa adp suna trafodan yeni abone için ayrı bir besleme çek ayrı bir şalter veya pano yap devreye al.Site olduğu için bir çok abone tam kapasite elektrik kullanmaz ama diyelim ki kullandı ve biz elektrikçiler hesap yaparken en kötüsüne göre hesap yapmak zorundayız.Diyelim ki bütün aboneler tam kapasite elektrik kullandı ana şalter atacak ve 23 villa elektriksiz kalacak bu durumda siz işi yapamayan beceriksiz elektrikçi olarak anılacaksınız.Bosh firmasının kurucusu çok güzel bir söz söylemiş:İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim.
Bu dediğin her durum için uygulanabilir olmayabilir cüneyt kardeşim . En kötüsünü düşünürsek de direk kurulu güç ya da buna yakın bir değere göre tesis kurmamız gerekir ki işin içinden çıkılmaz o zaman . Bu durumda teknik elemanın kendi becerisini ve insiyatifini kullanıp eşzamanlılığı kendisi tayin etmesi gerekir bence .Site olduğu için bir çok abone tam kapasite elektrik kullanmaz ama diyelim ki kullandı ve biz elektrikçiler hesap yaparken en kötüsüne göre hesap yapmak zorundayız.
hocam şöyle birşey dile getirmek istiyorum, biz tesisi kurarken abonelerin kurulu güçlerini topluyoruz ve belirlenen sayıdaki eşzamanlılık katsayısı ile çarparak talep gücünü buluyoruz. ama bu katsayılar kime göre neye göre. emo smm eğitim kitabında bu hesabı talebin talebini alarak yapmış. yani abonelerin kurulu güçlerini toplamak yerine talep güçlerini toplamış ve bu toplamı uygun eşzamanlılık katsayısı ile çarparak talep gücü bulmuş. ama dağıtım şirketi bunu kabul etmiyor kurulu gücü ele alacaksın diyor. bu işte bir mantık yokmudur. kural bu deyip uygulanacak mıdır yoksa. ozaman emo kendi eğitiminde neden böyle bir hesaplama soruyor?Bu dediğin her durum için uygulanabilir olmayabilir cüneyt kardeşim . En kötüsünü düşünürsek de direk kurulu güç ya da buna yakın bir değere göre tesis kurmamız gerekir ki işin içinden çıkılmaz o zaman . Bu durumda teknik elemanın kendi becerisini ve insiyatifini kullanıp eşzamanlılığı kendisi tayin etmesi gerekir bence .
Bu hususta resmi dayanak Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 57. maddedir .ayarlı tmş kullanmalı evet çok teşekkür ederim
hocam şöyle birşey dile getirmek istiyorum, biz tesisi kurarken abonelerin kurulu güçlerini topluyoruz ve belirlenen sayıdaki eşzamanlılık katsayısı ile çarparak talep gücünü buluyoruz. ama bu katsayılar kime göre neye göre. emo smm eğitim kitabında bu hesabı talebin talebini alarak yapmış. yani abonelerin kurulu güçlerini toplamak yerine talep güçlerini toplamış ve bu toplamı uygun eşzamanlılık katsayısı ile çarparak talep gücü bulmuş. ama dağıtım şirketi bunu kabul etmiyor kurulu gücü ele alacaksın diyor. bu işte bir mantık yokmudur. kural bu deyip uygulanacak mıdır yoksa. ozaman emo kendi eğitiminde neden böyle bir hesaplama soruyor?