Tia Portal ile Factory I/O Counter kullanimi hakkinda yardim

Katılım
4 Ara 2011
Mesajlar
114
Puanları
1
Konum
Amasya
Herkese iyi gunler dilerim arkadaslar. Factory io ile assembly sahnesini gerceklestirdim ve cikisa kadar basarili bir sekilde urun almaktayim. Sahnenin sonundaki sensor ile de cikan urunleri sayiyorsunuz fakat sayma islemi icin byte lar arasinda donusum gerekiyor yani sanirsam, direk CTU alip saydiramadim. Ilk resimde CTU calisiyor ve kontaklari konum degistiriyor fakat Factory io daki display calismiyor ve diger resimdeki QD30 baglamam gerek, bunun nasil yapicam ? Tesekkur ederim simdiden
 

Ekli dosyalar

  • 20190926_110452.jpg
    20190926_110452.jpg
    252.4 KB · Görüntüleme: 69
  • 20190926_110500.jpg
    20190926_110500.jpg
    170.7 KB · Görüntüleme: 70
  • 20190926_112958.jpg
    20190926_112958.jpg
    307.6 KB · Görüntüleme: 64
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhabalar Factory I/O programında ayarlar kısmında okuyacağınız ve yazacağınız veri tipini seçebiliyorsunuz. Siz DoubleInteger olarak seçmişsiniz.
Bir convert bloğu ile Sayıcı PV değerini DINT çeviriniz, daha sonra move bloğu ile qd30 adresine move ediniz. Counter display çalışacaktır.
 