Step7 den TIA portala geçirdiğim programların HMI buton events olayını "SetBitWhileKeyPressed" olarak ayarladıklarım butona basıp elimi çektiğinde bazen hala set olarak kalmaktaydı. Bir çok yöntem denememe rağmen sorunu çözememiştim.
Siemensin forum sitesine baktığımda HMI değişkenlerinin PLC tarafında fonksiyon blok parametrelerinde "inout" parametresi olarak verilmesinde bu sorunun yaşandığını belirtmişler, HMI butonları sadece "in" tipinde fonksiyon bloğa girince sorun çözüldü, bu olayla karşılaşanların çözüme ulaşması dileğiyle. İlgili çözüm linki aşağıda:
https://support.industry.siemens.co...ags-with-the-inout-parameters-?dti=0&lc=en-DE
Siemensin forum sitesine baktığımda HMI değişkenlerinin PLC tarafında fonksiyon blok parametrelerinde "inout" parametresi olarak verilmesinde bu sorunun yaşandığını belirtmişler, HMI butonları sadece "in" tipinde fonksiyon bloğa girince sorun çözüldü, bu olayla karşılaşanların çözüme ulaşması dileğiyle. İlgili çözüm linki aşağıda:
https://support.industry.siemens.co...ags-with-the-inout-parameters-?dti=0&lc=en-DE