Arkadaşlar statik voltaj regülatörü sisteme kapasitif mi reaktif mi basar
 
Arkadaşlar statik voltaj regülatörü sisteme kapasitif mi reaktif mi basar
Kapasitif mi endüktif mi basar? Sorulmak istenilen bu sanırım.
Regülatör kompanzasyondan önce bağlanır bu nedenle kapasitif veya enduktif için direkt etkisi olmaz.
Kompanzasyonun daha sağlıklı çalışmasını sağlar.
Reaktif anlamda gerilimi nominal değerlerde tutacagindan reaktifin artmasına neden olur denilebilir ancak sağlıklı ve kabul edilen durumdur.
 
Kapasitif mi endüktif mi basar? Sorulmak istenilen bu sanırım.
Regülatör kompanzasyondan önce bağlanır bu nedenle kapasitif veya enduktif için direkt etkisi olmaz.
Kompanzasyonun daha sağlıklı çalışmasını sağlar.
Reaktif anlamda gerilimi nominal değerlerde tutacagindan reaktifin artmasına neden olur denilebilir ancak sağlıklı ve kabul edilen durumdur.
Kompanzasyon rölesinin akım trafolaro regülatörü görmüyor acaba etki etki edermi akım trafolarını regülatörü görecek şekilde bağlamayı düşünüyorum
 
Kompanzasyon rölesinin akım trafolaro regülatörü görmüyor acaba etki etki edermi akım trafolarını regülatörü görecek şekilde bağlamayı düşünüyorum
Regülatörü kompanzasyondan sonraya alırsanız doğru kompanze ve olcumler olmaz.
 
Soru, statik voltaj regülatörünün kompanzasyon panosunu nasıl etkileyeceğinden çok, sayaçta nasıl bir etki edeceği olmalı.
Kompanzasyon akım trafoları, sayaç çıkışında, regülator dahil tüm yükleri görmek üzere bağlanmalıdır. Bu şekilde bağlandığında regülatörüın devreye girmesiyle kompanzasyon rölesi tarafından görülür.

Regülatörün devrede girmesi ile sayaçta indüktif yönde mi yoıksa kapasitif yönde mi etki eder?
 