SRAM data

manyeto

Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
352
Puanları
6
Yaş
43
Konum
Usa
merhaba arkadaşlar

işlerini yaptığım bir firmada üzerinde fanuc 0i mate tc cnc kontrol sistemi olan bir torna tezgahı var.sram besleme pili bitmiş ve bunun üzerine 2-3 hafta enerjisiz kalmış bir torna.beklediği zaman zarfında hafızası silinmiş.sram denilen bölümdeki bilgiler yok.ve bunu ithal eden firma bu dataları ücret karşılığı yükleye bileceğini söylüyor.istediği parada az buz değil.

fanuc sistemlerde lcd panelin solunda bir slot var hafıza kartı slotu
pcmcia kart yuvası pcmcia to compact flash memeory card adaptörüyle
bu slotu kullanabiliyoruz.bu slot aracılığıyla sram dataları yüklüyoruz.

sram data tam olarak nedir
işi bilen arkadaşlardan yardım lütfen
 
sram data bir tür açılış disketi arkadaşlar
cnc sistemin özellikle benim ilgilendiğim fanuc sistemde sram data pek çok dosyadan oluşuyor.plc ladder diagram dosyası.cnc basic vs tüm cnc tezgahlarda bu şart servo ayarları,parametre ayarları,ayrı ayrı dosyalarda toplam 9-10 dosya
bir biçimde pil bitince ve enerji kesilince bu dosyalar siliniyor
akabinde sram denilen hafızaya bunu yüklemek lazım çünkü makina bu dosyalarla boot oluyor eğer bu dosyalar bozuksa alarm 935 oluşuyor,fanuc sistemlerde

çözümü pili değiştirmek ve sram dataları yeniden yüklemek tabi elinizde yedeği varsa.ayrıca kontrol ünitesine bütünleşik plc var.tüm giriş çıkışları kontrol edebiliyoruz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst