Softstarter Çıkışına kontaktor

Mnxc

Üye
Katılım
14 Tem 2020
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
28
Eaton ds7 yolvericilerin çıkışına kontaktor koyulmuş ve kontaktor seri bağlı devreye , çıkış ile motor arasında. Bypass kontaktoru olması için yüke paralelel olması gerekirdi sanırım. Termik koruma ,şamandıra kontrolü için vs de olamaz kendi üzerinde kumanda klemensleri var. Bu kontaktorler ciddi maliyet artışına sebep oluyor. İş guzarlik mi ? Gerekli mi ? Acaba.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
fazlardan biri direkt motora gittiği için güvenlik amaçlı kontaktör kullanılmış olabilir.
Üretim maliyetini düşürmek için 2 faz üzerinden kontrol yapılıyor diye okumuştum. Üretim maliyetini düşürüp çıkışa 75kw kontaktor maliyeti ekleniyorsa dahihanece bir fikir bulmuşlar demektir.
 
Üretim maliyetini düşürmek için 2 faz üzerinden kontrol yapılıyor diye okumuştum. Üretim maliyetini düşürüp çıkışa 75kw kontaktor maliyeti ekleniyorsa dahihanece bir fikir bulmuşlar demektir.
fazlardan biri direkt motora gittiği için güvenlik amaçlı kontaktör kullanılmış olabilir.
https://www.eaton.com/content/dam/e...es/ds7-soft-start-user-manual-mn03901001z.pdf

Küçük güçlü softstarterlerde, arkadaşlarında belirttiği gibi, bir faz direkt gecmekte motora gitmektedir. Bu bakımdan, çalısma yaparken dikkatli olmak gerekir. Eklediğim adresdeki, sofstarter kılavuzunun, 122. sayfasında kontaktör vardır. (motor 4-12 amper arasında, küçük motor yani) yön değiştirici kontaktör var. Ama bu kontaktör, küçük akımlı kontaktör olup, yıne bir faz motora direkt gecmekte diğer 2 faz acık kapalı kontaklarla yön değiştirmektedir. Buda, küçük motorda maliyet unsurudur. İlerkı sayfalarda büyük motorlarda ıkı kontaktör kullanılmış.
 
Son düzenleme:
Üretim maliyetini düşürmek için 2 faz üzerinden kontrol yapılıyor diye okumuştum. Üretim maliyetini düşürüp çıkışa 75kw kontaktor maliyeti ekleniyorsa dahihanece bir fikir bulmuşlar demektir.

eaton, kontaktorsüz de kullanabilir demekle beraber hat kontaktoru kullanılmasını tavsiye ediyor.

çok özel bi durum yok ise kişisel tercihimdir; yumuşak yolvericilerde hat kontaktoru kullanırım. üç faz tristor kontrollü olsa dahi!..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…