25 daireli 2 blok sitede 1990 model volvo jeneratör mevcut. Yeni tadilat tan çıkmış 1 daire yerden ısıtma ve komple yeni tesisat yapıldığından 3faz a geçirildi be usb prizler de bağlandı. Nşa hicbir sorun yok. Ancak elektrik kesilipde jenerator devreye girdiğinde sadece bu dairenin sigortalari ve kar atiyor usb prize bağlı cihazlar yaniyor patlıyor vs. Tesisatı yapan firma ve jenerator firması işin içinden çıkamıyor aynı sorunu yaşayan yada çözüm önerilerini paylaşmak isteyen arkadaşlardan yardim bekliyorum.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Transfer 4 kutuplu olmalı.
Diğer bakmanız gereken yer nötr kablosu bazı acemi elektrikçiler kabloyu az açıp izolesinden bastırdığı için izole üzerine vidalama yapıyor. Ayni durum başıma geldi.
Transfer 4 kutuplu olmalı.
Diğer bakmanız gereken yer nötr kablosu bazı acemi elektrikçiler kabloyu az açıp izolesinden bastırdığı için izole üzerine vidalama yapıyor. Ayni durum başıma geldi.
Şebeke/generatör transfer kontaktörleri sn GLOBAL34 un dediği gibi 4 kutuplu olmalı. Şebeke ve generatör nötrlerı müşterek olmıyacak. Diğer eskı daıreler ıcın nasıl önlem alınmış bilmiyorum ama, revızyon sonrası 3 fazlı yapılan bu daırede bunun uygulanmasında yarar vardır.
Şebeke/generatör transfer kontaktörleri sn GLOBAL34 un dediği gibi 4 kutuplu olmalı. Şebeke ve generatör nötrlerı müşterek olmıyacak. Diğer eskı daıreler ıcın nasıl önlem alınmış bilmiyorum ama, revızyon sonrası 3 fazlı yapılan bu daırede bunun uygulanmasında yarar vardır.